火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

免费打赏
zt103b
2015年05月10日 22:39:15
22楼
ryanbin_1 发表于 2015-5-10 10:06 图集中280°防火阀,如果是常闭型,肯定要电源打开,不过控制模块自带的24V输出就可以,楼主所说的电源线 …帖子已经重新编辑,附带了图集的内容,请您看一下 谢谢。
回复
riquelme8
2015年05月10日 23:04:37
23楼
需要电源线。
回复
zt103b
2015年05月10日 23:13:34
24楼
riquelme8 发表于 2015-5-10 23:04 需要电源线。请问为什么需要电源线?暖通工程师的说法是 常开的不需要控制的 就不需要电源线。您说需要电源线是出于什么考虑呢?什么情况下需要电控或者说电控是为了干什么呢?
回复
电气书生
2015年05月10日 23:13:45
25楼
支持楼主,我觉得图集可能不够严谨吧
回复
riquelme8
2015年05月10日 23:16:00
26楼
zt103b 发表于 2015-5-10 23:13 请问为什么需要电源线?暖通工程师的说法是 常开的不需要控制的 就不需要电源线。您说需要电源线是出于什 …因为模块是I/O。所以要电源线嘛。
回复
lrdyoo
2015年05月11日 07:16:57
27楼
输入模块是不需要电源的,输出模块都需要,输入输出模块也需要。
回复
cathth
2015年05月11日 08:21:37
28楼
仅就我们院暖通专业的提资来看,常开排烟防火阀既有280度熔断关闭的,如FDH阀、FVDH阀,也有需要电动关闭的,如BEH阀,MEEH阀。要根据提资情况来定。
1.jpg
回复
y17_shen
2015年05月11日 11:56:05
29楼
路过,学习了。
回复
zt103b
2015年05月11日 12:29:28
30楼
riquelme8 发表于 2015-5-10 23:16 因为模块是I/O。所以要电源线嘛。哪为什么要设计I/O模块呢?是什么原因需要设置I/O模块?
回复
zt103b
2015年05月11日 12:36:34
31楼
cathth 发表于 2015-5-11 08:21 仅就我们院暖通专业的提资来看,常开排烟防火阀既有280度熔断关闭的,如FDH阀、FVDH阀,也有需要电动关闭的 …感觉这个很好!现在我觉得最大的可能性就是图集上交代的不全面,有些280度常开防火阀确实需要电动关闭。其实还是以暖通专业的要求为准,但是有些暖通工程师 自己也不知道这东西是否要报至消控室,要不要电控开关。让做电气的很郁闷,每次都是猜。。。
回复