本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑
工作十年
对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。
求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?
14X505-1 第六页中的材料表
14X505-1 第18也中集中报警系统
系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。
是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?
12楼
有执行动作要求的均需电源
回复
13楼
280度防火阀常开的,只输出电信号,用·I模块不需要电源线,如果常闭的,发生火灾要打开的,就是I/O模块,需要电源线
回复
14楼
小手一抖,金币到手
回复
15楼
280度防火阀常开的,当温度达到280度左右时 温度控制熔丝 熔断 关闭排烟阀 无反馈信号
回复
16楼
路过学习了!!!
回复
17楼
楼主提的问题好棘手
回复
18楼
图集中280°防火阀,如果是常闭型,肯定要电源打开,不过控制模块自带的24V输出就可以,
楼主所说的电源线在图集中并未看到,不知是什么,
回复
19楼
本帖最后由 攻城师13741 于 2015-5-10 15:27 编辑
1、一般的280°常开防火阀 不需要电动,防火阀在熔断关闭后会通过通过一个触点(原理我没见过)经I模块把熔断信息反馈给火灾报警控制器。
2、常闭280°防火阀陪IO模块,需要24V直流电的,火灾时根据着火的地方打开相应地方的280°常闭防火阀,防火阀熔断关闭后也会反馈信号。板式排烟口,多页排烟口等都累似,就是叫的名字不一样,原理类似。
3、配IO模块还是陪I模块,你得搞清楚防火阀需不需要电控,需要的话肯定用IO,不需要的话就I模块就行了
有说的不对的请批评指教:D
回复
20楼
在排烟风机处安装的280°防火阀为常开式,楼层内风井和风道处安装的为常闭式。起火时,打开着火层的防火阀进行排烟,电动打开需要电源线。温度超过280°时排烟阀自熔断,反馈信号回主机。
回复
21楼
排烟风机处280°防火阀,在温度超过280°时自熔断,并连锁关闭排烟风机。
回复