火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

jzzfqun
2015年05月08日 17:31:20
12楼
有执行动作要求的均需电源
回复
1354tzl
2015年05月08日 22:13:20
13楼
280度防火阀常开的,只输出电信号,用·I模块不需要电源线,如果常闭的,发生火灾要打开的,就是I/O模块,需要电源线
回复
朝思暮想
2015年05月08日 23:22:50
14楼
小手一抖,金币到手
回复
天空蔚蓝
2015年05月09日 00:02:52
15楼
280度防火阀常开的,当温度达到280度左右时 温度控制熔丝 熔断 关闭排烟阀 无反馈信号
回复
jianzhudianqic
2015年05月10日 05:05:31
16楼
路过学习了!!!
回复
wushi6341
2015年05月10日 09:46:16
17楼
楼主提的问题好棘手
回复
ryanbin_1
2015年05月10日 10:06:34
18楼
图集中280°防火阀,如果是常闭型,肯定要电源打开,不过控制模块自带的24V输出就可以,
楼主所说的电源线在图集中并未看到,不知是什么,
回复
攻城师13741
2015年05月10日 15:25:25
19楼
本帖最后由 攻城师13741 于 2015-5-10 15:27 编辑

1、一般的280°常开防火阀 不需要电动,防火阀在熔断关闭后会通过通过一个触点(原理我没见过)经I模块把熔断信息反馈给火灾报警控制器。
2、常闭280°防火阀陪IO模块,需要24V直流电的,火灾时根据着火的地方打开相应地方的280°常闭防火阀,防火阀熔断关闭后也会反馈信号。板式排烟口,多页排烟口等都累似,就是叫的名字不一样,原理类似。
3、配IO模块还是陪I模块,你得搞清楚防火阀需不需要电控,需要的话肯定用IO,不需要的话就I模块就行了


有说的不对的请批评指教:D
回复
co1430824656956
2015年05月10日 16:11:00
20楼
在排烟风机处安装的280°防火阀为常开式,楼层内风井和风道处安装的为常闭式。起火时,打开着火层的防火阀进行排烟,电动打开需要电源线。温度超过280°时排烟阀自熔断,反馈信号回主机。
回复
co1430824656956
2015年05月10日 16:12:36
21楼
排烟风机处280°防火阀,在温度超过280°时自熔断,并连锁关闭排烟风机。
回复

相关推荐

APP内打开