火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

maomaohello
2015年05月07日 16:52:53
2楼
我们院只有需要电动开启的防火阀才加电源线 一般的至接信号线即可
回复
ahhfliusheng
2015年05月07日 22:40:37
3楼
此信号线要联动排烟风机吧?
回复
墩儿
2015年05月08日 09:08:56
4楼
我自己做的时候不管常开常闭,都用的I/O模块,都给了电源
回复
pxxilyvina
2015年05月08日 09:29:44
5楼
等待大神的专业解答
回复
这次可以了
2015年05月08日 09:32:48
6楼
路过学习下
回复
jiadan302
2015年05月08日 09:58:28
7楼
ahhfliusheng 发表于 2015-5-7 22:40 此信号线要联动排烟风机吧?如果要联动风机,风阀要单独增加接线端子
回复
turelhk
2015年05月08日 10:06:42
8楼
楼主看图集真细,还真没发现这个问题。我个人觉得还是延续以前的做法吧,280度常开阀还是自熔断,应该不用消防24V电源线。
回复
wing0012
2015年05月08日 10:34:28
9楼
需要电源线的吧
回复
kjp2011
2015年05月08日 10:54:30
10楼
楼主,图集只能参考就高不就低,不可能把所有的功能都表达出来。
回复
sses2006
2015年05月08日 17:09:56
11楼
280度 阀通常都是电动阀,需要电源线,只要是平时常闭的阀门都需要电源线
回复

相关推荐

APP内打开