火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

免费打赏
太白云渡
2015年05月13日 14:38:29
42楼
280度都用I/O模块!
回复
老小子
2015年05月13日 14:43:44
43楼
我觉得没需要,但是还是用的IO,跟图集
回复
zt103b
2015年05月13日 22:30:28
44楼
macula55 发表于 2015-5-13 14:38 280度都用I/O模块!为什么呢?
回复
backingok
2015年05月14日 09:00:00
45楼
以前做的五星级酒店,就加了模块控制
回复
哎哎哎呀啊
2015年05月14日 09:51:55
46楼

等待大神的专业解答
回复
luohuan
2015年05月14日 13:06:12
47楼
zt103b 发表于 2015-5-10 23:13 请问为什么需要电源线?暖通工程师的说法是 常开的不需要控制的 就不需要电源线。您说需要电源线是出于什 …5133228这是松江的一个产品资料,在接线端子图里可以看到需要接入24V电源
回复
chenzhenli-738
2015年05月14日 22:15:04
48楼
电源线与防火阀动作过程有关,与常开和常闭无关,需要暖通确认防火阀是否需要电气来控制它的开启和关闭。比如:有的是常闭的,火灾时需要先开启(需要电源线),然后280度时熔断关闭;有些是常开的(有可能兼平时排风用)火灾时需要先关闭一部分(需要电源线),剩余的280度时熔断关闭。
回复
xzlongjz
2015年05月16日 20:06:52
49楼

谢谢楼主,学习了。
回复
co1432149469864
2015年05月21日 05:20:22
50楼
图集中280°防火阀,如果是常闭型,肯定要电源打开,不过控制模块自带的24V输出就可以,
回复
zt103b
2015年05月21日 12:44:17
51楼
消防施工与维护 发表于 2015-5-21 05:20 图集中280°防火阀,如果是常闭型,肯定要电源打开,不过控制模块自带的24V输出就可以,14版图集的常开型 也配备了I/O模块,引入了电源。现在比较合理的解释就是 图集有问题