火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

免费打赏
weibo_1444813066755
2015年10月14日 16:59:24
52楼
我怎么看不到资源啊?
回复
啊么么
2016年06月02日 10:54:17
53楼
学习学习,楼主真敬业,一丝不苟
回复
sx717
2016年06月03日 08:03:06
54楼
大口径(功率大)要加电源
回复
dian123qi
2016年06月03日 10:12:21
55楼
学无止境啊
回复
希望在前方
2016年06月20日 08:27:03
56楼
路过,学习一下
回复
消防新兵
2016年08月13日 23:01:03
57楼
楼主看的真仔细
回复
co1460356956996
2016年08月14日 10:12:05
58楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
a396673967
2016年08月14日 13:03:57
59楼
熔断关闭就不需要了
回复
zhumenggb
2016年08月15日 17:42:32
60楼
280度防火阀需要将动作信号反馈到消控室的,可以看看消防设备控制要求
回复
jianweihao
2016年08月22日 11:28:50
61楼
看具体的控制,14X505-1 第18也中集中报警里面连接I/O模块,可以是电动开启排烟阀,这样就需要电源信号线,如果只是取状态信号,就不需要电源线;同时,排烟阀连锁排烟风机,280度熔断关闭阀门,同时关闭排烟风机。
回复