火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

免费打赏
kblv999
2016年08月22日 15:11:10
62楼

谢谢分享,路过学习。
回复
honour荣耀
2016年08月22日 15:47:00
63楼
我认为还是按照图集来比较好。
回复
awakemee
2016年08月22日 16:37:05
64楼
新人,学习中,
回复
机房小咖
2016年09月01日 09:52:50
65楼
谢谢楼主无私分享
回复
blog_1408414258
2016年09月01日 13:44:21
66楼

路过,学习一下。
回复
qq_1503477840397
2017年08月23日 16:51:22
67楼
工作两年,斗胆解答
如果因需要280度需要常闭,则必须配有io模块加信号二总线加电源24v线
若只是280度常开阀,则只配i模块加信号二总线即可
原因:280度是要联动风机启停的,原理是把280度防火阀的常闭触点(防火阀有位置开关,此触点与位置开关联动)串联接入风机二次控制回路里,在280阀门常开时,二次回路得电可以进行控制。
但是当有需求要将280度做成常闭时,二次控制回路会断电,此时风机不能参与联动。所以常闭280防火阀要加o模块并接入24v电源线,在火灾联动时,先打开280度阀门,保证风机二次回路得电可以进行联动,到达280度时再关闭阀门,联动关闭风机
应该是这样的
回复
1354tzl
2017年08月26日 22:30:19
68楼
新火灾报警规范要求280度防火阀要直接联动风机关闭,并将信号送到消防中心,而过去老规范只要求将信号送到消防中心。要求不一样,所以应按图集设计。
回复