【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?
fsh624
fsh624 Lv.10
2015年05月07日 09:45:58
只看楼主

关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论! 解析如下: 国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。



关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论!



解析如下:
国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。


网友认为厨房内可以不设地漏。
实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。

不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法!欢迎跟帖讨论!
免费打赏
yugongyisan
2015年05月10日 19:08:56
73楼
您可以在这里发表评论质量真心很好
回复
yugongyisan
2015年05月10日 19:09:30
74楼
您可以在这里发表评论质量真心很好
回复
草根啊2
2015年05月10日 22:10:27
75楼
厨房最好设上地漏,地面有点水,比较好处理
回复
长云暗雪
2015年05月11日 09:25:13
76楼
厨房不宜设地漏,厨房使用过之后,地面用拖把拖拖,清除地面的洒水。
回复
平萍
2015年05月11日 10:11:57
77楼
我家厨房就没有地漏。
回复
wanghaoforever08
2015年05月11日 11:32:42
78楼
天外流川 发表于 2015-5-9 14:07 不需要设地漏空气不好应该设置地漏的,以防万一嘛。
回复
水往上流
2015年05月11日 13:01:16
79楼
个人观点:
1、地漏排除地面积水指的是产生径流的积水;
2、设置条件是经常发生上述情况的场所;
3、不符合经常排水,且需要排水的场所,应增减定时或持续给地漏补水的措施。
关于厨房的地漏设置,首先不符合上述前2条的条件,厨房清洗一般以人工非冲洗的方式清洗,地面没有径流水产生,所以在给水管道和配件符合质量要求时,几乎不会产生喷射状的出流(水嘴除外),一般均为渗漏滴水。
所以住宅的厨房在住户管理正常的情况下,厨房不会产生径流水,不必设置地漏。避免影响美观和卫生。(管理上长期不用建议关闭总阀,入户压力控制在0.35MPa以内,管材和附件的工作压力应为入户压力的2.5倍以上,一般不低于1.0MPa,且高于系统最高使用压力)
——住宅厨房不设地漏
回复
孙猛行
2015年05月11日 13:19:03
80楼
厨房不设地漏好
回复
hitliuzj
2015年05月11日 13:39:29
81楼
不宜设置,厨房是有用水点,但是不是经常有水溅出的地方。即使出现厨房下水堵住外溢的特别情况,清理过后,也不会出现冲洗地面的情况。主要以擦为主,此处设地漏的弊端大于优势
回复
铖3357
2015年05月11日 15:55:56
82楼
设与不设挺矛盾
回复

相关推荐

APP内打开