【每周一议】探讨厨房是否要设地漏的争议,谁来一战?
fsh624
fsh624 Lv.10
2015年05月07日 09:45:58
只看楼主

关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论! 解析如下: 国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.7条规定“布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应少于50㎜”。但对厨房是否要设置地漏并无硬性规定。另外《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.7条规定“ 厕所、盥洗室、卫生间及共其它需经常从地面排水的房间, 应设置地漏” 。



关于这个问题, 各地的给排水同行对厨房是否需要设地漏目前颇有争议, 一直都没有一个统一的结论。一起讨论!



解析如下:
国家规范对厨房是否设计地漏并无特别规定。本条规定了在什么场所要设置地漏, 这里最重要的一点就是“经常”两字, 对于不经常从地面排水时, 就不必设置地漏。因为只有经常从地面排水, 才能不断的补充地漏存水弯水封, 隔绝管道中有害气体窜入室内, 反之, 地漏由于得不到补充水, 水封就会干涸, 结果反而成了一个通气出口, 造成对室内环境的污染。厨房安装地漏弊多利少, 地漏水封一旦干枯, 就会变成臭气的散发源。几年前香港淘大花园“非典”的传播原因之一就是地漏的水封干枯而引菌入室。


网友认为厨房内可以不设地漏。
实际上, 现在很多高级宾馆的卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设漏。这里就要求设计人员把握住什么是‘经常’从地面排水, 从而决定是否要设置地漏。

不知道各位对于厨房是否要设地漏有何看法呢?也可以反驳我的看法!欢迎跟帖讨论!
免费打赏
php19821983
2015年05月08日 17:52:23
63楼
而且我二次装修的时候,都在厨房搞个地漏,主要是方便清洗。
中餐做法不比西餐。
粗暴的很。
回复
co1428475968200
2015年05月08日 19:35:29
64楼
dmwshiyu 发表于 2015-5-7 11:09 本人认为厨房间不宜设置地漏,因为厨房间即使有水也是很少量的水,如设置地漏长期不用,地漏坏了,容易造 …有那么严重啊?容易造成什么?
回复
剑舞长锋
2015年05月09日 01:32:42
65楼
住宅厨房不像食堂、餐厅厨房地面需要经常用水清洗,因此不需要设置地漏。
回复
co1431149071471
2015年05月09日 13:34:36
66楼
设地漏是为了排水的,并不是为了应急防淹的,既然不经常用来排水那留个地漏干嘛。我们这边高层厨房都没有设置地漏
回复
a576558648asd
2015年05月09日 14:07:06
67楼
不需要设地漏空气不好
回复
a576558648asd
2015年05月09日 14:07:30
68楼
石大侠 发表于 2015-5-7 11:46 厨房不设地漏好,在实际装修工程实践中,有的较老的住宅多有地漏,由于厨房地面基本不会有水,地漏水封不能 …不需要设地漏空气不好
回复
a576558648asd
2015年05月09日 14:07:51
69楼
ywqyhr 发表于 2015-5-7 11:43 设不设地漏我认为应分地区:采暖地区我认为应设厨房地漏,采暖地区为北方,北方地区缺水经常断水,人们经常 …不需要设地漏空气不好
回复
co1431163021307
2015年05月09日 17:27:36
70楼
牛~~~~~~~~~~~~~
回复
大虾大虾
2015年05月09日 20:30:25
71楼
厨房的卫生要求也越来越高,厨房地面除水槽部位,一般不做防水,所以地漏部位存在隐患。
同时造成开发成本上升,我这里不舍。
回复
建筑精灵
2015年05月10日 18:31:13
72楼
我设计的都是不涉及地漏的
回复

相关推荐

APP内打开