钢筋锚固问题 弯头方向
搬砖是很幸苦的
2015年05月07日 09:31:45
来自于建筑施工
只看楼主

框架梁下排钢筋锚固方向(可能表述不正确) 就是下排钢筋弯头是向下弯还是向上弯

框架梁下排钢筋锚固方向(可能表述不正确) 就是下排钢筋弯头是向下弯还是向上弯
免费打赏
centx8
2015年05月17日 21:11:54
12楼
宜向构件中心,就是宜向上的。注意是“宜”不是“应”
回复
魏飞
2015年05月17日 21:25:19
13楼
必须朝上,朝下弯钩容易产生弯弧应力,导致梁柱核心区产生裂缝,对结构不利!
回复
结构小书童
2015年05月18日 08:43:09
14楼
楼主的问题挺好的,下面的回复要也很好
回复
搬砖是很幸苦的
2015年05月18日 19:59:23
15楼
魏飞 发表于 2015-5-17 21:25 必须朝上,朝下弯钩容易产生弯弧应力,导致梁柱核心区产生裂缝,对结构不利!弯弧应力?
回复
搬砖是很幸苦的
2015年05月18日 20:00:26
16楼
结构小书童 发表于 2015-5-18 08:43 楼主的问题挺好的,下面的回复要也很好感谢各位的积极帮助 谢谢
回复
wangjianxiong123
2015年05月18日 21:22:09
17楼
看梁的情况楼层梁及其他的几种都不同
回复
一路朝东
2015年05月21日 16:42:38
18楼
这个真的不晓得啊,以前觉得都是锚柱内
回复
wx_1489670321130
2017年04月08日 11:32:32
19楼
每天进步一点点!