如图,如何计算 检修插座箱的导体载流量?如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积,是通过计算电流吗?该怎么电工手册啊谢谢啊 啊啊
如图,如何计算 检修插座箱的导体载流量?如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积,是通过计算电流吗?该怎么电工手册啊谢谢啊 啊啊
2楼
没大神吗?自己顶顶
回复
3楼
没人回答我就一直顶顶顶。。。。。。。。。
回复
4楼
是按计算电流算的 但是这个电缆选的挺大的 要是我就用4*35+1*16的 就已经够用了 这个有点浪费 我个人觉得
回复
5楼
计算电流算出来后 选开关 开关要大于计算电流 然后根据开关的额定电流选择电缆 电缆的载流量要大于开关的额定电流
至于用3+2还是用4+1 这个要看后面负荷的平衡程度 三相平衡用3+2 不平衡用4+1
用5芯4芯3芯的电缆 要看你的负荷类型 三相用 5芯或者4芯 单相用3芯或者2芯
回复
6楼
电气925 发表于 2015-5-7 13:11 是按计算电流算的 但是这个电缆选的挺大的 要是我就用4*35+1*16的 就已经够用了 这个有点浪费 我个人 …您能说一下电流是咋计算的吗?用上面图的例子。。还有您为什么用4*1的电缆?有什么规定吗
回复
7楼
我叫大夫 发表于 2015-5-7 13:16 计算电流算出来后 选开关 开关要大于计算电流 然后根据开关的额定电流选择电缆 电缆的载流量要大于开关 …计算出开关的额定电流是查表选电缆吗?查的是总的电缆横截面积吗?比如如果横街面积查的是100 是不是如果选用5芯 这5芯横截面积加起来100呢???
回复
8楼
。。。。。。你这图有太多要吐槽的地方了
1.20KW的检修插座箱,检修设备功率太高了,这已经不是检修了时维修了才对吧,一般检修也就5KW左右的焊机,但是功率因数要按0.5算
2.20KW的检修设备50A开关偏小,功率因数应按0.5算,另你检修插座箱还有断路器吗?没的话,漏电保护呢?
3.电缆长度不明,无法合算电压损失,检修箱数量(检修设备数量)不明,预计最大用电设备功率不明,本级电压损失不明,无法合算启动压降。电缆敷设条件(方式,部位,电缆数)不明,最热月日温不明,无法核实载流量
回复
9楼
冲天飞斗鱼 发表于 2015-5-7 14:04 您能说一下电流是咋计算的吗?用上面图的例子。。还有您为什么用4*1的电缆?有什么规定吗插座箱容量20KW 功率因数取0.8, 用计算电流公式 : 20*1000/1.732*380*0.8=38A 估算的, 计算电流*可靠性系数 就约等于断路器的额定值(可靠性系数大约取1.2) 那就是38*1.2=46A 查载流量表 选个截面载流量大于46A的 我是这么算的
回复
10楼
电气925 发表于 2015-5-7 13:11 是按计算电流算的 但是这个电缆选的挺大的 要是我就用4*35+1*16的 就已经够用了 这个有点浪费 我个人 …我能说4*35+1*16我都嫌大吗?根据04DX101-1,5X10都够用了但是,LZ给的资料缺的不是一般的多,我不保证5X10够,因为电压损失,启动压降,经济电流密度都无法复核
回复
11楼
冲天飞斗鱼 发表于 2015-5-7 14:08 计算出开关的额定电流是查表选电缆吗?查的是总的电缆横截面积吗?比如如果横街面积查的是100 是不是如果选 …嗯 查电缆表 这里有个多芯电缆的载流量和单芯电缆的载流量 你计算的计算电流 就是三相的电流 所以你电缆的载流量也是三相的 不是分开的 基本上我们用的都是多芯电缆 很少用单芯 所以手册上给的电流就是你算出来的那个三相电流
回复