如图,准备安装水冷螺杆机组,将机组放备用间,请问一般需要通空调么?

如图,准备安装水冷螺杆机组,将机组放备用间,请问一般需要通空调么?

QQ图片20150506162415.png

免费打赏
qq_1430362795359
2015年05月06日 16:26:49
2楼
请前辈帮忙解答
回复
qq_1430362795359
2015年05月06日 16:27:37
3楼
up up up
回复
qq_1408065296277
2015年05月06日 16:52:21
4楼
根据标准要求是需要通空调的,但是一般很多项目都不会装,及时装了也不常开,节省开支。
回复
vieslau
2015年05月06日 16:56:18
5楼
很少 大部分都做通风就完了
回复
暖小流
2015年05月07日 13:15:21
6楼
呵呵,是啊,国内一般都不设空调,做通风和采暖就行了
回复
lxwklj
2015年05月10日 13:09:33
7楼
南方地区只做通风就可以,换气次数6-12次。
回复
co1428802248148
2015年05月11日 08:41:20
8楼
看情况吧,,,,,,,
回复
hzs00000
2015年05月11日 19:35:52
9楼
必须必须要啊
回复
xiaodi580115
2015年05月12日 08:30:59
10楼
通风即可
回复
ljbb1789
2015年05月12日 09:31:35
11楼
这么小的房间,机房怎么布置?水泵、主机、分集水器怎么平面布局?
是否有地下室?楼板承重怎么考虑?
备用是什么意思?是备用做办公室还是什么?
毕业设计考虑不了这么多也能说得过去,但这是与实际设计的差距,后期答辩时老师也很有可能会问到