现在遇到一个问题,请教大家一下!现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?麻烦高手给一下计算过程!谢谢。
现在遇到一个问题,请教大家一下!
现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?
麻烦高手给一下计算过程!谢谢。
12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
ccc___ 发表于 2015-5-6 21:32 这类计算偶在体栏目帖过多次了,低压98A电流,按国家规定的电压+10%-5%的规定,照-5%,电源端变压器输出400 …像区管学习,这才是扎扎实实的计算数据
回复
14楼
合十 发表于 2015-5-6 23:35 像区管学习,这才是扎扎实实的计算数据1,那只是运行压降,还有启动压降,需要更多的参数2. 楼主问题缺很多条件。项目地方的温度,电缆载流量是有温度条件的。3. 敷设方式,空气,还是埋4. 电缆敷设层数,是不是就这一根电缆,你要是整个三层,载流量要减半。。。还有哪。。。。你看看一个电缆就要这么多条件,不是什么多大负荷,用什么电缆,这个够吗,那个够吗这么简单的。。。
回复
15楼
electricity 发表于 2015-5-7 09:05 1,那只是运行压降,还有启动压降,需要更多的参数2. 楼主问题缺很多条件。项目地方的温度,电缆载流 …
多谢大神指导
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
50的肯定不够 最少也得70 最好是95的吧
回复
18楼
xie0316 发表于 2015-5-6 17:29 。。我怕未必够,如果400米的上级不是总配电而是3级或者4级。。。计算了,按他这个电流估计也只有95,压降才比较保险;额定电流定了功率因素偏高压降也偏高。。
回复
19楼
按压降不超过5%额定电压计算,5/(98x0.4)=0.127,查表得介于70和95之间,所以 选择95的电缆
回复
20楼
红苹果 发表于 2015-5-7 13:59 计算了,按他这个电流估计也只有95,压降才比较保险;额定电流定了功率因素偏高压降也偏高。。是的,一般常见做法是做就地补偿,400米已经要考虑就地补偿了
回复
21楼
学习一下!
回复