400米电缆选择问题!最好有计算过程
qq_1412824656653
2015年05月06日 15:25:39
只看楼主

现在遇到一个问题,请教大家一下!现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?麻烦高手给一下计算过程!谢谢。

现在遇到一个问题,请教大家一下!
现在有设备功率52kw(电流大概98A),需要铺设400米长电缆(3相5线),需要选择何种规格电缆呢?4*50+1*25的够吗?
麻烦高手给一下计算过程!谢谢。
免费打赏
天天的天
2015年05月06日 15:34:15
2楼
功率因数多少?
回复
qq_1412824656653
2015年05月06日 15:36:03
3楼
天天的天 发表于 2015-5-6 15:34 功率因数多少?0.8 我已经告诉你电流了 52除以1.732除以0.38除以0.8=98A
回复
天天的天
2015年05月06日 15:48:07
4楼
小锐锐 发表于 2015-5-6 15:36 0.8 我已经告诉你电流了 52除以1.732除以0.38除以0.8=98A额,大神,我错了。 告诉你我的算法,你可以参考下。 假设是交联聚乙烯绝缘电力电缆的话,查工配三表9-78有,截面积50的铜芯缆每安每千米电压损失为0.180% 。 所以 0.180×98×0.4=7.056%
回复
qq_1412824656653
2015年05月06日 15:57:40
5楼
天天的天 发表于 2015-5-6 15:48 额,大神,我错了。 告诉你我的算法,你可以参考下。 假设是交联聚乙烯绝缘电力电缆的话,查工配三表 …那么请问,50的电缆是否可以使用呢?
回复
xie0316
2015年05月06日 16:20:37
6楼
0.38???为什么不是0.4?不光压降吧,最大的电机功率多少?满足启动电压吗?
回复
小阙
2015年05月06日 16:24:45
7楼
要算压降、短路电流、启动压降
回复
呆呆123
2015年05月06日 16:34:17
8楼
这么复杂,,,
回复
红苹果
2015年05月06日 17:27:12
9楼
用95平方的吧。。。
回复
xie0316
2015年05月06日 17:29:27
10楼
红苹果 发表于 2015-5-6 17:27 用95平方的吧。。。。。我怕未必够,如果400米的上级不是总配电而是3级或者4级。。。
回复
lingxuct
2015年05月06日 21:32:25
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-6 21:39 编辑

这类计算偶在体栏目帖过多次了,低压98A电流,按国家规定的电压+10%-5%的规定,照-5%,电源端变压器输出400V,允许压降20V(线电压)计算,线路阻抗Z=20/(98X1.732)=0.11783Ω

计算出千米电缆阻抗值z=0.11783/0.4=0.294575Ω/km

查配电设计手册,得:95平方电缆的 R=0.229 X=0.077 得 z=0.2416Ω/km

计算得400米电缆的阻抗为 Z=0.2416X0.4=0.09664Ω (小于0.11783Ω)


压降复核计算: ΔU=98X0.09664X1.732=16.4V (小于20V) 400-16.4=383.6V

如果电源侧只有380V, 380-16.4=363.6V 16.4/380X100%=4.3% 小于5%,符合国家供电质量标准的要求.
回复

相关推荐

APP内打开