本帖最后由 xie0316 于 2015-5-7 14:57 编辑 审图意见: 1. 变电所不在本建筑物内,本工程配电系统应采用TN-C-S接地型式,进线电缆应为四芯电缆,PEN线重复接地后接出N线和PE线(非强条)。 变电所附设于泵房,有几台200KW泵,采用TN-S系统。我的意见是根据《低压配电设计规范》3.2.12,中性导体不应连接到电气系统的任何其他接地部分。所以我采用的TN-S五线进线,PE重复接地。但是审图认为只要距离远的外线进线就必须TN-C然后重复接地为TN-C-S
本帖最后由 xie0316 于 2015-5-7 14:57 编辑
审图意见:
1. 变电所不在本建筑物内,本工程配电系统应采用TN-C-S接地型式,进线电缆应为四芯电缆,PEN线重复接地后接出N线和PE线(非强条)。
变电所附设于泵房,有几台200KW泵,采用TN-S系统。我的意见是根据《低压配电设计规范》3.2.12,中性导体不应连接到电气系统的任何其他接地部分。所以我采用的TN-S五线进线,PE重复接地。但是审图认为只要距离远的外线进线就必须TN-C然后重复接地为TN-C-S
2. 进线断路器整定偏小,与进线电缆规格不匹配(非强条)。
计算电缆53A,进线断路器为63A,电缆4X35+16,审图意见认为,约300米不需要考虑选择性,断路器应整定为80A或100A,要么就用4X16电缆。
3. 总配电箱AP岀线是三相五线,分配电箱AK11~16,21~26却是单相三线进线, 这是不符合规范的(非强条)。
我采用的是树干式配电,干线三相五线,支线单相三线,审图意见认为不符合规范,请问有规范支持审图意见或我的意见吗吗?
4.一个办公室一个网络插座偏少, 应按办公人数设置网络插座,并应有电源插座配套(非强条).
中线6米X4米的办公室,每间办公人数不确定,我每间
办公室中间一个网络插座,2头各2个电源插座示意,请问有规范支持审图意见
或我的意见吗吗?
《民用建筑电气设计规范》21.2已查到相关条文
24楼
macula55 发表于 2015-5-6 21:24 审图意见:1. 变电所不在本建筑物内,本工程配电系统应采用TN-C-S接地型式,进线电缆应为四芯电缆,PE …他们都不回答,你答一下吧。也许是我规范没写全吧,根据《低压配电设计规范》3.2.12,当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:3.中性导体不应连接到电气系统的任何其他接地部分。按你的意思,如果在变电所低压进线柜时PEN母排已经分为N排和PE排后,那么对300m外建筑引出的还是PEN线?当然我也可以理解你说从那个重复接地点引,但是合适吗?
回复
25楼
信息插座看综合布线规范,办公室5~10m2左右一个工作区,一般办公室每个工作区电话插座1个,数据插座1个;重要办公室每个工作区电话插座1个,数据插座2个,双口光纤插座一个。
回复
26楼
macula55 发表于 2015-5-6 21:24 审图意见:1. 变电所不在本建筑物内,本工程配电系统应采用TN-C-S接地型式,进线电缆应为四芯电缆,PE …计算电流53A,300米距离63A进线开关偏小?应该整定多少?能对53A起到保护作用吗?
回复
27楼
学习一下。
回复
28楼
xie0316 发表于 2015-5-6 17:52 1.也许是我规范没写全吧,根据《低压配电设计规范》3.2.12,当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体 …你引用的没错。但这条对变配电房这类电源点来说是不太适用的。也就是配电柜内虽然分了N排和PE排,实际上还是认为N或PE排具有PEN性质的。这个问题其实论坛以前也讨论过,基本就是上述观点。如果你多看一些资料,会发现低规的主要起草人王厚余也发表过类似的文章。
回复
29楼
fitman 发表于 2015-5-7 09:43 你引用的没错。但这条对变配电房这类电源点来说是不太适用的。也就是配电柜内虽然分了N排和PE排,实际上还 …我又查了很多资料,和你这类似说法,不过王厚余的说法没找到,但是变电所不在建筑内远距离也认为TN-C-S比TN-S好,另外关于第4点工区的说法那个手册那一条有?我只有《民用建筑电气设计手册》中见到一条是5~10平米1个电源插座,弱电和工区没提
回复
30楼
xie0316 发表于 2015-5-7 10:15 我又查了很多资料,和你这类似说法,不过王厚余的说法没找到,但是变电所不在建筑内远距离也认为TN-C-S比 …弱电当然在综合布线里找,21.2.3。
回复
31楼
本帖最后由 dafu001 于 2015-5-7 11:24 编辑
1.TN-C-S和TN-S没什么问题,没有规范要求必须要用TN-C-S,当然从经济角度上考虑,我觉得TN-C-S要节约一些。
2.按照规范要求,你的开关电流大于计算电流了,电缆的载流量大于了开关的整定电流了,就是符合规范。但是符合规范和很好的设计肯定是不一样的。你的电缆规格大了你的开关一个级别,这样就很浪费。其次,规范虽然是开关整流量大于了计算电流就可以 ,但是你可以选择大一点的开关,毕竟你的参数也都是自己定的,那么在这个可以浮动的情形下,你当然可以选择再大一点的开关,审图老师说的没问题。这个不是强条,但是你的做法明显不符合常规做法。
3.你这样子做其实是没问题,因为最常见的一个做法就是做路灯或者景观灯时候的三相跳接,就是你这么做的。但是一般都是在长距离的送电上,一般建筑内是不这样子做的。你这样也没违反规范,但是也是不符合常规做法的,因为你的电缆都要被开口,这样子电缆容易氧化。
4,你的做法没问题,我基本也是都会放一个,后期都要做装修,或者甲方自己做路由器,我们设计在甲方没有确定工位的时候,留一个是没问题的。
回复
32楼
路过,学习一下。
回复
33楼
dafu001 发表于 2015-5-7 11:19 1.TN-C-S和TN-S没什么问题,没有规范要求必须要用TN-C-S,当然从经济角度上考虑,我觉得TN-C-S要节约一些。 …2.计算电流53A,进线开关整定63安,请问应该整定为多少才能满足保护要求?80A和100A能起到保护要求吗?3.用的是BV导线不是电缆
回复