球形喷口能不能排烟
xianshun
xianshun Lv.11
2015年05月05日 17:00:07
来自于通风排烟
只看楼主

最近布置一个地下厂房 采用了顶送的球形喷口,但火灾时候能不能 作为排烟风口使用呢?

最近布置一个地下厂房 采用了顶送的球形喷口,但火灾时候能不能 作为排烟风口使用呢?
踏雪没心情
2015年05月07日 09:31:57
2楼
什么意思?送风系统和排烟系统合用?
回复
xianshun
2015年05月11日 14:04:30
3楼
jingyu851 发表于 2015-5-7 09:31 什么意思?送风系统和排烟系统合用?排烟时候 补风 有别的地方补, 只是单纯讨论这个球形喷口 作为排烟口 可不可? 不讨论系统
回复
菜德华
2015年05月12日 11:01:41
4楼
有图片没有?
回复
gdp2013
2015年05月12日 12:08:44
5楼
没规定说不可以,个人觉得只要排烟口速度不超标就行。
回复
xianshun
2015年05月18日 14:02:11
6楼
gdp2013 发表于 2015-5-12 12:08 没规定说不可以,个人觉得只要排烟口速度不超标就行。同意 就这么搞
回复