室内配线施工中的10个要点你知道吗?
fandigangtuzhu
2015年05月05日 13:17:00
只看楼主

室内配线施工工序:定位划线→预留预埋→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及导线→测试导线绝缘、连接导线→校验、自检、试通电室内穿管配线施工精品做法展示一 1、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。2、导线敷设时,应尽量避免接头。室内穿管配线施工精品做法展示二 3、导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器端子的连接要牢靠压实 。

室内配线施工工序:定位划线→预留预埋→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及导线→测试导线绝缘、连接导线→校验、自检、试通电


1.jpg

室内穿管配线施工精品做法展示一
1、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。
2、导线敷设时,应尽量避免接头。

2.jpg


室内穿管配线施工精品做法展示二
3、导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器端子的连接要牢靠压实 。
4、穿人保护管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。


3.jpg

室内穿管配线施工精品做法展示三
5、各种明配线应垂直和水平敷设,且要求横平竖直,其偏差应符合有关规定,一般导线水平高度距地不应小于2.5m,垂直敷设不应低于1.8m,否则应加管槽保护,以防机械损伤 。
6、明配线穿墙时应装采用经过阻燃处理的保护管保护,穿过楼板时应用钢管保护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。


4.jpg


室内穿管配线施工精品做法展示四
7、入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于5O0V的绝缘导线;穿墙保护管的外侧,应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引人室内。
8、电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。


5.jpg

室内穿管配线施工精品做法展示五
9、配线工程施工中,电气线路与管道的最小距离应符合有关规定。
10、配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整 。


6.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏