消防控制室设置
peizhang991005
2015年05月05日 10:19:37
只看楼主

本帖最后由 peizhang991005 于 2015-5-5 10:49 编辑 根据GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里应设置火灾自动报警系统:大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;现有一个2层共700平米的老年人建筑,设有湿式自动喷水灭火系统和消火栓系统,无其他自动消防设备,需要联动控制喷淋泵和消火栓泵吗?亦即需要设置消防控制室吗?

本帖最后由 peizhang991005 于 2015-5-5 10:49 编辑

根据GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第7条里应设置火灾自动报警系统:大、中型幼儿园的儿童用房等场所, 老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

现有一个2层共700平米的老年人建筑,设有湿式自动喷水灭火系统和消火栓系统,无其他自动消防设备,需要联动控制喷淋泵和消火栓泵吗?亦即需要设置消防控制室吗?
yeyuping2008
2015年05月05日 10:29:09
2楼
按规范要求,是需要设置消控室的,也是需要联动消防泵的,
回复
peizhang991005
2015年05月05日 10:53:07
3楼
本帖最后由 peizhang991005 于 2015-5-5 10:54 编辑

不是太浪费了吗?设消防控制室就需24h值班,费用多大?
我觉得此项目设火灾自动报警系统,但不对消防泵进行联动控制,根据GB50016-2014 《建筑设计防火规范》中8.4.1中第13条喷淋泵和消火栓泵不必与火灾自动报警系统连锁动作。
这样行吗?
回复
iamcmh
2015年05月05日 11:41:50
4楼
楼上说的没错,按规范
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

湿式喷淋和消火栓不一定要求与FAS联动。
所以只设个区域报警系统就满足规范了。
回复
yeyuping2008
2015年05月05日 12:40:38
5楼
若是仅仅就是这一栋建筑,个人意见是需要设置消控室的,若是是一个地块中的一栋建筑,其他建筑内有消控室,就不用在本楼设置消控室,直接采用区域报警系统;根据民规13.4.2条规定,消防水泵应在消防控制室设置直接控制装置,所以若是只有本建筑,而且消防泵房是为本建筑服务,是需要设置消防控制室,还得能在消防控制室直接手动控制消防泵;若是一个建筑群里的一栋建筑,只需设置区域报警控制系统,直接由另外建筑内的消防控制直接控制消防泵。
回复
sses2006
2015年05月05日 15:35:05
6楼
需要设置,我想你不会就是1个700M2的老年人建筑吧
回复
ss20100501
2017年09月12日 13:17:52
7楼
HAOHAOHAOHAO
回复
lele1983
2017年12月07日 11:05:52
8楼
对于这样的问题,也是没有明确的答案!
回复
qiao2008zd
2017年12月07日 11:59:27
9楼
lele1983 发表于 2017-12-7 11:05 对于这样的问题,也是没有明确的答案!对于这样的问题,也是没有明确的答案!那就的设,你不设,出了问题,你就有责任;你设了,人家不做,你就没有责任。
回复

相关推荐

APP内打开