转换层打细石混凝土
wang531701975
2015年05月04日 11:07:24
来自于建筑施工
只看楼主

由于转换层梁特别大,钢筋特别多,现在准备改用粒径较小的细石砼浇筑(C50),以防出现混凝土料下不到、振捣不到位的情况。请问各位,这个需要得到设计、监理或者甲方的许可吗?或需要履行其他手续吗?

由于转换层梁特别大,钢筋特别多,现在准备改用粒径较小的细石砼浇筑(C50),以防出现混凝土料下不到、振捣不到位的情况。请问各位,这个需要得到设计、监理或者甲方的许可吗?或需要履行其他手续吗?
免费打赏
与我无缘的你
2015年05月06日 17:11:15
13楼

当然要得到各方认可
回复
gjk6822766
2016年04月02日 16:14:22
14楼
好资料,看过了,挺好的,顶楼主一个,谢谢楼主分享。
回复
fpl23456
2016年07月16日 00:41:38
15楼
赞赞赞!谢谢楼主分享。
回复
顺风顺水
2016年07月16日 08:57:53
16楼
当然也要经设计同意。
回复
lzt666666
2016年07月22日 18:11:47
17楼
最好要经过设计院的同意,现在的甲方和监理大多数的人根本不懂。
回复
diaoyusou
2016年11月17日 09:59:31
18楼
凡是与施工图不一的处理方法,均应与设计沟通得到认可。
回复
flowerbook
2017年06月07日 21:53:18
19楼
如果施工组织设计中提到,岁也不用不用打招呼。
理由:设计单位,不管施工这方面问题,只要强度保证就行。
监理事先应审核过施工方案,没有提出异议,视同认可。
监理代表甲方。
回复
pgp-110
2017年06月08日 16:21:13
20楼
改可以,必须经过设计院,楼上做法好采用并筋