转换层打细石混凝土
wang531701975
2015年05月04日 11:07:24
来自于建筑施工
只看楼主

由于转换层梁特别大,钢筋特别多,现在准备改用粒径较小的细石砼浇筑(C50),以防出现混凝土料下不到、振捣不到位的情况。请问各位,这个需要得到设计、监理或者甲方的许可吗?或需要履行其他手续吗?

由于转换层梁特别大,钢筋特别多,现在准备改用粒径较小的细石砼浇筑(C50),以防出现混凝土料下不到、振捣不到位的情况。请问各位,这个需要得到设计、监理或者甲方的许可吗?或需要履行其他手续吗?
免费打赏
dengken205
2015年05月05日 06:52:24
2楼
涉及新增费用当然要得到各方认可。
回复
gaozhiling79
2015年05月05日 08:16:18
4楼
监理和甲方需要认可,设计的只要求C50就行,你有配合比,有势块就行。
回复
甲方施工员
2015年05月05日 08:23:41
5楼
最好经过设计同意 再者 细石比普通混凝土贵一点点
回复
phanghui
2015年05月05日 08:36:37
6楼
谢谢楼主的分享。。。。。。
回复
pgp-110
2015年05月05日 09:30:21
7楼
要的,一是增加费用,有签证的依据,二是出现质量问题可以推给设计院
回复
冰河世纪2014
2015年05月05日 15:05:16
8楼
pgp-110 发表于 2015-5-5 09:30 要的,一是增加费用,有签证的依据,二是出现质量问题可以推给设计院钱多拿,事少惹。
回复
不吃鱼的小猫
2015年05月05日 21:53:18
9楼
要经过设计院同意,不然你私自浇筑后多花的费用业主是不会认的,要办好签证。
回复
cgc2010
2015年05月06日 03:25:22
10楼
原来设计的梁板混凝土是C50吗?高规要求梁混凝土不宜超过C40,而且梁越大混凝土的水泥产量越多水化热就越大,后期的伸缩越厉害。越用小粒径的骨料水泥产量就越多,这样设计估计不会同意。
最好的办法是在钢筋密集的部位采用并筋,留出较大的空隙便于振动棒插入,当然也要经设计同意。
回复
无间道
2015年05月06日 06:42:44
11楼
需要得到各方的认可。
回复
pydzyzx
2015年05月06日 10:33:05
12楼
要经有关方人员认可,不然费用谁签字。
回复

相关推荐