新规火灾报警I/O模块必须放在模块箱中么
juyongtao1982
2015年05月02日 19:14:15
只看楼主

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》6.8.1中规定每个报警区域内模块宜相对集中设置在本区域内的金属模块箱中。用的是宜,是不是可以不放在模块箱中,不放在模块箱的话是就近明装么?短路隔离器是不是也属于模块,不放在箱中的话能直接放在吊顶内么?6.8.4未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100x100的标识。此条结合6.8.1是不是可以认为模块可以不装在模块箱中。另外标识设计中如何体现,说明中么?

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
6.8.1中规定每个报警区域内模块宜相对集中设置在本区域内的金属模块箱中。
用的是宜,是不是可以不放在模块箱中,不放在模块箱的话是就近明装么?短路隔离器是不是也属于模块,不放在箱中的话能直接放在吊顶内么?
6.8.4未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100x100的标识。
此条结合6.8.1是不是可以认为模块可以不装在模块箱中。另外标识设计中如何体现,说明中么?
免费打赏
sses2006
2015年05月04日 11:48:58
2楼
就是强制你要集中,不然就很麻烦
回复