配电房仪表的问题!+图
tanguandong
2015年05月02日 17:46:04
只看楼主

问下,图中的,Ie是总电流吗? Pe是总功率吗? +Wh是电能? 怎么会200,200的跳呢? 用电有那么快?该表是低压冷水机组的, 功率是340KW . 互感器是。1000/5 10:30 的时候 +Wh数值是2197400 11:30的时候 +Wh数值是2438800 ,那2438800-2197400=241400/200倍=1207度?

QQ图片20150502172606.jpg QQ图片20150502172616.jpg QQ图片20150502172620.jpg
问下,图中的,Ie是总电流吗? Pe是总功率吗? +Wh是电能? 怎么会200,200的跳呢? 用电有那么快?

该表是低压冷水机组的, 功率是340KW . 互感器是。1000/5

10:30 的时候 +Wh数值是2197400 11:30的时候 +Wh数值是2438800 ,那2438800-2197400=241400/200倍=1207度?

QQ图片20150502172606.jpg


QQ图片20150502172616.jpg


QQ图片20150502172620.jpg

lingxuct
2015年05月02日 18:31:17
2楼
根据表中读数,电流互感器的变比已经设置在表里了,电量不用乘倍率了,直读就可以。
回复
beida_energy
2015年05月02日 21:01:30
3楼
功率因数为瞬时值:0.87,不算高!
回复
电气奇才
2015年05月02日 22:25:51
4楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-2 22:29 编辑

根据仪器数据P1=66KW,Pe=201.12KW,Pe约等于P1的3倍,得出P1为单相功率,Pe为三相总有功功率,总三相视在功率S=3*226.33*351.2=238.46KVA,配电线路效率取0.96,故P实=201.2/0.96=209.5KW,cosa=209.5/238.746=0.878,用电量数据计算平均功率因数cosa=284.76/[(284.76^2)+(160.7^2)]^1/2=0.871,两组计算功率因数的数据基本相等,得出仪表中的电能读数已经将互感器倍率考虑进去,就是管理员说的,已经将互感器倍率在仪表中进行修正设置了:lol:P
回复
co1430644499393
2015年05月03日 17:15:55
5楼
很简单的问题,看看检测仪的单位就清楚了
回复
tanguandong
2015年05月03日 19:46:52
6楼
myqinpeng 发表于 2015-5-2 22:25 根据仪器数据P1=66KW,Pe=201.12KW,Pe约等于P1的3倍,得出P1为单相功率,Pe为三相总有功功率,总三相视在功 …专业哦。!兄弟。那一个小时,用电到底是多少度?
回复
电气奇才
2015年05月03日 21:47:33
7楼
tanguandong 发表于 2015-5-3 19:46 专业哦。!兄弟。那一个小时,用电到底是多少度?241.4KWh(度)
回复
tanguandong
2015年05月04日 19:35:38
8楼
myqinpeng 发表于 2015-5-3 21:47 241.4KWh(度)明白了,是除以1000. 不是200倍、! 谢谢
回复
这次可以了
2015年05月05日 10:58:10
9楼
路过学习下
回复
zzheng_007
2015年05月05日 13:29:10
10楼
你看到的是Wh不是kwh啊兄弟。得数需要除以1000的,而且变比已经算进去了。
回复
dark_town
2015年05月05日 16:34:49
11楼
:)学习一下 谢谢楼主
回复