问下,图中的,Ie是总电流吗? Pe是总功率吗? +Wh是电能? 怎么会200,200的跳呢? 用电有那么快?该表是低压冷水机组的, 功率是340KW . 互感器是。1000/5 10:30 的时候 +Wh数值是2197400 11:30的时候 +Wh数值是2438800 ,那2438800-2197400=241400/200倍=1207度?
问下,图中的,Ie是总电流吗? Pe是总功率吗? +Wh是电能? 怎么会200,200的跳呢? 用电有那么快?
该表是低压冷水机组的, 功率是340KW . 互感器是。1000/5
10:30 的时候 +Wh数值是2197400 11:30的时候 +Wh数值是2438800 ,那2438800-2197400=241400/200倍=1207度?
2楼
根据表中读数,电流互感器的变比已经设置在表里了,电量不用乘倍率了,直读就可以。
回复
3楼
功率因数为瞬时值:0.87,不算高!
回复
4楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-2 22:29 编辑
根据仪器数据P1=66KW,Pe=201.12KW,Pe约等于P1的3倍,得出P1为单相功率,Pe为三相总有功功率,总三相视在功率S=3*226.33*351.2=238.46KVA,配电线路效率取0.96,故P实=201.2/0.96=209.5KW,cosa=209.5/238.746=0.878,用电量数据计算平均功率因数cosa=284.76/[(284.76^2)+(160.7^2)]^1/2=0.871,两组计算功率因数的数据基本相等,得出仪表中的电能读数已经将互感器倍率考虑进去,就是管理员说的,已经将互感器倍率在仪表中进行修正设置了:lol:P
回复
5楼
很简单的问题,看看检测仪的单位就清楚了
回复
6楼
myqinpeng 发表于 2015-5-2 22:25 根据仪器数据P1=66KW,Pe=201.12KW,Pe约等于P1的3倍,得出P1为单相功率,Pe为三相总有功功率,总三相视在功 …专业哦。!兄弟。那一个小时,用电到底是多少度?
回复
7楼
tanguandong 发表于 2015-5-3 19:46 专业哦。!兄弟。那一个小时,用电到底是多少度?241.4KWh(度)
回复
8楼
myqinpeng 发表于 2015-5-3 21:47 241.4KWh(度)明白了,是除以1000. 不是200倍、! 谢谢
回复
9楼
路过学习下
回复
10楼
你看到的是Wh不是kwh啊兄弟。得数需要除以1000的,而且变比已经算进去了。
回复
11楼
:)学习一下 谢谢楼主
回复