柔性独立基础配筋方式的讨论
shengyuanliu006
2015年05月01日 23:52:36
来自于地基基础
只看楼主

今年市场不太好,想起一些平时不太注意的问题,在这里和大家讨论一下。以单柱下方形独立基础为例,柔性基础钢筋应该满足比如抗弯,抗剪,柱冲切等,但是我发现独立基础在柱刚性角之外部分的钢筋其实是不参与任何计算的。把柱下独基作为柱帽考虑也有不同,柱上板带和跨中板带起码还是连续板带;独基周边基本上就是板的阳角。那么问题来了,独基周边的钢筋配筋方式对不对呢?是否可按我后面提出的方式配筋呢?

IMG_20150501_234148.jpg

IMG_20150501_234148.jpg

免费打赏
ytg123456
2015年05月06日 15:42:59
13楼
按常规做吧,独基都不是很大,别考虑设斜向钢筋了。
回复
社稷人
2015年05月07日 08:39:04
14楼
理论上可行,实际上太麻烦了,去看看规范中独立基础的弯曲破坏形式,
回复
沐雨清风
2015年05月08日 10:58:39
15楼
好东西,,谢谢楼主分享
回复
zhaojuncheng12345
2015年05月08日 21:35:20
16楼
楼主是个细心人啊。我都按规范没考虑过。
回复
建筑精灵
2015年05月11日 11:01:21
17楼
很好的配筋方式,值得学习的经验。