今年市场不太好,想起一些平时不太注意的问题,在这里和大家讨论一下。以单柱下方形独立基础为例,柔性基础钢筋应该满足比如抗弯,抗剪,柱冲切等,但是我发现独立基础在柱刚性角之外部分的钢筋其实是不参与任何计算的。把柱下独基作为柱帽考虑也有不同,柱上板带和跨中板带起码还是连续板带;独基周边基本上就是板的阳角。那么问题来了,独基周边的钢筋配筋方式对不对呢?是否可按我后面提出的方式配筋呢?
规范上的算法没错,但你沿对角线配也行
回复
4楼
底筋是抗弯的,你这个布置不经济
回复
5楼
抗冲切,还得抗弯
回复
6楼
yangguang879 发表于 2015-5-4 13:27 抗冲切,还得抗弯如果是抗弯的话,你能说说图上标出的钢筋支座在哪里吗?就是刚性角之外的钢筋,支座是什么,
回复
7楼
zhtshj 发表于 2015-5-4 08:57 底筋是抗弯的,你这个布置不经济那么抗弯的支座是什么呢,是柱下板带吗,规范上基本上把制作当成同柱宽的柱下板带,
回复
8楼
zhtshj 发表于 2015-5-4 08:57 底筋是抗弯的,你这个布置不经济那么抗弯的支座是什么呢,是柱下板带吗,规范上基本上把制作当成同柱宽的柱下板带,能说一下你认为的抗弯计算支座是什么吗
回复
9楼
wxf20072008 发表于 2015-5-3 18:46 规范上的算法没错,但你沿对角线配也行有的设计院是低筋双向正常配,角部在附加角部钢筋,也可以说是没错
回复
10楼
shengyuanliu006 发表于 2015-5-4 16:07 如果是抗弯的话,你能说说图上标出的钢筋支座在哪里吗?就是刚性角之外的钢筋,支座是什么,规范讲按悬臂构件计算,截面相对于柱边的截面,并没有说钢筋支座,你那钢筋也没有截断,咋看成和上部一样的支座形式呢,反正我水平不高,理解不深
回复
11楼
:call:........
回复
12楼
我感觉 不存在 支座问题吧
回复