小区变电站电缆引入楼内总电箱,总电箱又分支其他配电箱,这其中在小区变电站接地后,后面 还需要重复接地吗?
小区变电站电缆引入楼内总电箱,总电箱又分支其他配电箱,这其中在小区变电站接地后,后面 还需要重复接地吗?
2楼
如果你的是TN-C-S供电系统的,这是必须的。
其他系统则要看实际情况而定。
回复
3楼
在楼内总电箱处,要将进线电源中的PEN线(进线TN-C型式)或PE线(进线TN-S型式)都做重复接地!!!
回复
4楼
要,进入楼内总箱N线需要重复接地,之后N线和PE线严格区分。我们苏州地区是这样的。