路基下沉求助好办法
lxf413
lxf413 Lv.4
2015年04月30日 11:08:02
来自于道路工程
只看楼主

本帖最后由 lxf413 于 2015-4-30 11:11 编辑 概况: 13年道路竣工,施工时下方有一根排水管线,钢筋混凝土承插管,直径1.2m,建成10年,一直没有使用。 13年该管线部分改为供水管,14年道路部分路面下沉。具体情况见附图。问题分析: 1、该地区地质为泥岩、管线回填采用原土回填,泥岩遇水软化,弱膨胀性。 2、管线长时间没有使用,接头胶圈存在老化,管节间有漏水可能。因为该管线有1km位于道路下方,利用部分500m,其余部分封堵后未通水。此次下沉部分位于通水段,未通水段路基、路面完好。

本帖最后由 lxf413 于 2015-4-30 11:11 编辑

概况:
13年道路竣工,施工时下方有一根排水管线,钢筋混凝土承插管,直径1.2m,建成10年,一直没有使用。 13年该管线部分改为供水管,14年道路部分路面下沉。具体情况见附图。
问题分析:
1、该地区地质为泥岩、管线回填采用原土回填,泥岩遇水软化,弱膨胀性。
2、管线长时间没有使用,接头胶圈存在老化,管节间有漏水可能。因为该管线有1km位于道路下方,利用部分500m,其余部分封堵后未通水。此次下沉部分位于通水段,未通水段路基、路面完好。
解决办法:
1、永久停用该管线,另外在道路外侧新建给水管。
2、挖除路面结构及50cm路床,冲击碾压后铺设土工格室后重新回填。
问题:
1、是否有更好更经济的解决办法?
免费打赏
旭日东升
2015年04月30日 13:39:05
2楼
处理方法:
第一 、处理好管接头,一定要做到不渗水;第二、挖除路面及路床至管底后,回填砂砾石与灌顶平齐,而后再填筑粘性土,夯实,铺筑路面。
回复
lxf413
2015年05月02日 21:06:20
3楼
管线卖深5米,挖到底的话,半辐路都没了,相当于重新做修路了
回复
lxf413
2015年05月03日 22:30:29
4楼
旭日东升 发表于 2015-4-30 13:39 处理方法:第一 、处理好管接头,一定要做到不渗水;第二、挖除路面及路床至管底后,回填砂砾石与灌顶平齐 …管线埋深5米,挖到底的话,半辐路都没了,相当于重新做修路了
回复
dl232
2015年07月20日 11:16:40
6楼
排水管用作给水管也是服了
回复
旭日东升
2015年07月20日 11:24:04
7楼
lxf413 发表于 2015-5-3 22:30 管线埋深5米,挖到底的话,半辐路都没了,相当于重新做修路了那就采用第一种方案。
回复

相关推荐

APP内打开