前阵子装了一个 -18℃的冷库,组建机组时发现忘记了带膨胀阀,而且由于地处偏僻,后来在车上发现有盘毛细管,于是用毛细管当膨胀阀,3根2.1m的毛细管,盘成直径30cm的圈,再加上过滤器。 开机试机时,环境温度25.6℃,拉到 -18℃,一共用了27分钟。 机组3p的,用的404,风机DL25
前阵子装了一个 -18℃的冷库,组建机组时发现忘记了带膨胀阀,而且由于地处偏僻,后来在车上发现有盘毛细管,于是用毛细管当膨胀阀,3根2.1m的毛细管,盘成直径30cm的圈,再加上过滤器。
开机试机时,环境温度25.6℃,拉到 -18℃,一共用了27分钟。
机组3p的,用的404,风机DL25
2楼
你的毛细管长度怎么计算的?
回复
3楼
搞得不错努力
回复
4楼
用毛细管代替膨胀阀,是可以的,
但应该注意几个问题,
1:液体注入量不可过多.
高压冷凝温度应比气温高10度左右,液管温度比气温高3-5度.
也就是高压1.5mp左右
2:外机应该有冷凝风机控制器,防止气温较低时高低压过低,引起低压保护
回复
5楼
如果知道了系统制冷剂加注量的大概数值,
3p应控制在2kg以下,
根据环境气温知道了高压压力与管温的大概数值,
当高低压过低,管温过低时,可剪短毛细管.
如果回霜过重,则加长毛细管即可
回复
6楼
毛细管节流系统,无论是哪个地区,必须加装冷凝风机控制器,
以满足秋冬季节制冷剂流量所需的压差.
楼主没有说明,可能会留有故障隐患
回复
7楼
麻烦问一下师傅们毛细管的长度和管径怎么确定,有什么好方法测量。
回复
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-27 10:18 编辑
毛管长度与管径可参考空调配置,要加长一些,
需要根据气温,氟的加注量,高低压力,过冷度过热度,进行调节长短
不可以靠氟量来调节制冷效果.否则气温大幅变化,会出现很多问题
估测毛细管内径2.2mm,长0.7m
回复
9楼
好贴,谢了!
回复