某小区,32层高层,卫生间为沉箱同层排水。给排水图原设计排水立管每隔一层设置立管检查口,因施工规范要求隐蔽的排水管要做灌水试验,图纸会审时施工单位提出建议每层设置立管检查口以便做灌水试验,设计方同意了。但半年后,建设单位下发通知,根据给排水设计规范要求,立管检查口改为每六层设置一个,于是各卫生间排水支管的灌水试验就成了大问题了。求教高手,立管检查口这么少,灌水试验有没有什么办法能做成?
hjb3250 发表于 2016-1-21 11:11 可以看看这个。下载了,看了。果然思路新奇,可以说从某种程度上解决了这一难题。可惜的是,手上这个项目因为工期紧张,主体结构做到二十来层时,砌筑就做到了十来层,抹灰做到了七八层,排水管道也必须自下而上的跟进,所以这个方法在本项目不适用。以后有机会的话用一用这个技术。
回复
13楼
toumingweixiao000 发表于 2016-1-21 14:16 下载了,看了。果然思路新奇,可以说从某种程度上解决了这一难题。可惜的是,手上这个项目因为工期紧张 …理论上可行,实际操作起来就没那么简单了,现在好多项目都是赶工期,灌水试验这一环节基本都是省掉了,就算有时间,毛坯房,开发商只丢一个甩口,后期业主也无法做试验,精装修的房子,如果土建和装修单位不是一家,立管和支管分开施工,协调配合起来也相当困难。再说给排水就是房建的一小配角,现场做起事来真是难。
回复
14楼
hjb3250 发表于 2016-1-21 14:51 理论上可行,实际操作起来就没那么简单了,现在好多项目都是赶工期,灌水试验这一环节基本都是省掉了,就 …经验之谈那!深有同感!!!
回复
15楼
等待大侠的解答
回复