讨论一下,室内污水排水管的灌水试验
toumingweixiao000
2015年04月29日 19:17:51
只看楼主

某小区,32层高层,卫生间为沉箱同层排水。给排水图原设计排水立管每隔一层设置立管检查口,因施工规范要求隐蔽的排水管要做灌水试验,图纸会审时施工单位提出建议每层设置立管检查口以便做灌水试验,设计方同意了。但半年后,建设单位下发通知,根据给排水设计规范要求,立管检查口改为每六层设置一个,于是各卫生间排水支管的灌水试验就成了大问题了。求教高手,立管检查口这么少,灌水试验有没有什么办法能做成?

2015年05月03日 11:03:30
2楼
给你顶一下
回复
淡淡的李
2015年05月04日 07:53:17
3楼
我也想知道,灌水好重要
回复
yx123698
2015年05月05日 13:51:52
4楼
每一层一个检查口确实多了。图审提出有没有业主单位签字。并且没有规范强制要求每隔6层设计一个检查口
回复
toumingweixiao000
2015年05月06日 12:38:21
5楼
yx123698 发表于 2015-5-5 13:51 每一层一个检查口确实多了。图审提出有没有业主单位签字。并且没有规范强制要求每隔6层设计一个检查口给排水设计规范中写的是“宜”六层设置一个检查口,业主的总工室出于节约成本考虑,要求按此条要求执行,至于现场施工的困难怎么解决,他们就不管了,让现场自己想办法
回复
yanyao002
2015年05月06日 12:38:59
6楼
坐等大神解答@!
回复
火山冰释
2015年08月29日 16:35:16
7楼
http://bbs.co188.com/thread-9115622-1-1.html 这个帖子对你会有帮助
回复
benben1155
2015年09月06日 11:47:21
8楼
坐等强人解答
回复
农民工520
2015年09月06日 18:57:22
9楼
一般都是做个通球试验,通水试验
回复
小猴搞建筑
2016年01月15日 09:02:26
10楼
不是有气囊嘛,由检查口伸到要灌水那层就好了
回复
hjb3250
2016年01月21日 11:11:55
11楼
可以看看这个。
回复

相关推荐

APP内打开