求助小区配电问题
qq_1429258627199
2015年04月29日 17:11:00
只看楼主

河南省规定超过3000KVA容量都要设置开闭所我这个小区6幢楼4台800KVA都在一个配电室容量超过3000KVA在建一个开闭所有意义吗?

河南省规定超过3000KVA容量都要设置开闭所
我这个小区6幢楼4台800KVA都在一个配电室
容量超过3000KVA在建一个开闭所有意义吗?


免费打赏
lingxuct
2015年04月29日 22:04:23
2楼
有意义,4台变压器可以用二条10KV进线,高压变电所内可设母联及继电保护。