规范有无明确低压母线槽是否允许使用变容节进行变容,是否要变容请按照母线选择原则处理: 1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面 2)按允许电压损失选择母线截面 3)按经济电流密度选择母线截面 4)按机械强度选择母线截面 5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面,要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
规范有无明确低压母线槽是否允许使用变容节进行变容,是否要变容请按照母线选择原则处理:
1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面
2)按允许电压损失选择母线截面
3)按经济电流密度选择母线截面
4)按机械强度选择母线截面
5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面,要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
2楼
“要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面”是不经济的。
应该是选择满足5点所有条件下的允许最小截面!!!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-29 16:57 “要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面”是不经济的。应该是选择满足5点所有条件下的允许最小 …区管,能否解释原有,或者出处。我们好去查询学习
回复
4楼
路过学习下
回复
5楼
路过 学习下
回复
6楼
应该按2、3、4中最大的选截面
再校验1、5是否合格
回复
7楼
完全可以,但是要增设开关,有些麻烦
回复
8楼
路过 学习下 。。。。。。。
回复
9楼
学习了。要重点关注一下
回复
10楼
路过学习了!!!
回复
11楼
本帖最后由 oliverlou 于 2015-5-8 09:26 编辑
第一:母线的选择首先要满足额定电流、压降、动稳定、热稳定等技术条件。
第二:要满足短路电流的校验。至于能否变容、能变多少,需要校验是否满足短路电流的条件。。现在有些厂家提供能降低一级的变容节(比如1000A可变800A),其实这些都是厂家为了降低业主的费用或者增加自己产品的价格优势而想出来的一些措施,但作为设计人员,如果想要变容,需要进行短路电流计算,校验变容是否合理(即末端短路电流是否达到断路器瞬时或短时脱扣器整定电流的1.3倍)
另外,经济电流密度一般只是参考,设计人一般很少能弄清整个成本问题,采购费、施工安装费、产品寿命、贴现率等等,往往在设计阶段是不能准确预估的。。。
回复