规范有无明确低压母线槽是否允许使用变容节进行变容,是否要变容请按照母线选择原则处理: 1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面 2)按允许电压损失选择母线截面 3)按经济电流密度选择母线截面 4)按机械强度选择母线截面 5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面,要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
规范有无明确低压母线槽是否允许使用变容节进行变容,是否要变容请按照母线选择原则处理:
1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面
2)按允许电压损失选择母线截面
3)按经济电流密度选择母线截面
4)按机械强度选择母线截面
5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面,要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。