抗震措施和抗震构造措施
洞房不败之玉女
2015年04月29日 11:14:32
只看楼主

总是搞不明白。书上说抗震措施包括抗震构造措施。但是还要把他们合在一起说干嘛?什么时候抗震构造措施提高一级和提高两级?PKPM地震信息输入参数时迷惑。乙级建筑只要了确定了是几级框架和几级剪力墙以后,不是抗震措施就确定了吗?比如确定了二级框架三级剪力墙。期待高手解答?比如八度0.3g区的一栋66米建筑,框剪结构。如果是丙类建筑,那剪力墙框架按八度查表是一级的全部。那抗震构造措施都按一级确定。如果是乙类建筑,按九度查表还是一级的,抗震构造措施按一级还是特一级?

总是搞不明白。2015年04月29日 15:22:45
2楼
抗震措施包括抗震构造措施,如果只提高抗震构造措施,则就只需要提高《抗规》6.3~6.5章节的内容,并不包括6.1和6.2的内力调整,也就是抗震等级并不提高。除非像学校重点设防类,提高的是抗震措施,则就包括6.1~6.5章节,抗震等级也要提高,抗震构造措施等级也提高
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 15:32:48
3楼
结构生活 发表于 2015-4-29 15:22 抗震措施包括抗震构造措施,如果只提高抗震构造措施,则就只需要提高《抗规》6.3~6.5章节的内容,并不包括6 …没看懂,抗震构造措施在什么情况下提高,刚才看到有个人说是看场地类别。我其实就想知道那两个参数如何设置。如果是七度区乙类建筑比如学校的教学楼,提高一度设防,是按提高一度确定抗震等级。这个是提高抗震措施么?软件是怎么样提高地震力的,通过哪个参数?
回复
结构生活
2015年04月29日 15:36:07
4楼
这和你的场地类别也有关系啊,如果是一、二类场地,乙类建筑,高度66米,8度区,按9度来确定其抗震等级,框架和剪力墙应均为一级,但是66米已经超过9度区框剪50米极限,按照高规3.9.7条规定对应于抗震构造措施的抗震等级应比一级更有效,确定为特一级
回复
结构生活
2015年04月29日 15:45:50
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 15:32 没看懂,抗震构造措施在什么情况下提高,刚才看到有个人说是看场地类别。我其实就想知道那两个参数如何设 …是啊,按提高一度来查表确定其抗震等级啊,软件并没有提高地震力啊,只是我们设计的时候人为的来加强了啊,提高其抗震等级了,比如7度对应是三级,查表8度对应的就可能是二级,建模的时候抗震等级就按二级走啊,相应的弯矩、剪力等系数就按二级的来定了啊
回复
结构生活
2015年04月29日 15:54:00
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 15:32 没看懂,抗震构造措施在什么情况下提高,刚才看到有个人说是看场地类别。我其实就想知道那两个参数如何设 …高规3.9.7及条文说明,抗规3.3.3及条文说明
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 16:09:04
7楼
本帖最后由 洞房不败之玉女 于 2015-4-29 16:18 编辑 结构生活 发表于 2015-4-29 15:36 这和你的场地类别也有关系啊,如果是一、二类场地,乙类建筑,高度66米,8度区,按9度来确定其抗震等级,框 …差那么一点点就可以明白了,就是那个抗震构造措施选项下面不是有不提高,提高一级,提高二级。如果是甲乙类建筑这个时候抗震构造等级是填提高一级,那什么时候提高两级?如果是三四类场地加速度为0.15G和0.3G的甲乙类建筑,是提高两级?我又去看了SATWE说明书,那种某些情况是指这样的情况么?
回复
结构生活
2015年04月29日 17:26:33
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 16:09 差那么一点点就可以明白了,就是那个抗震构造措施选项下面不是有不提高,提高一级,提高二级。如果是甲乙 …你可能理解错了
回复
grace521
2015年04月29日 23:16:44
9楼
乙类0.3看场地类别,三四类场地提高一度确定抗震构造措施,内里调整不提高
回复
无间道
2015年04月30日 08:33:11
11楼
这是完全不同的要求。
回复
老王在隔壁
2015年05月02日 22:46:17
12楼
哈哈,看半天,然头一个,去看看老朱的书,各种规范应用与分析
回复

相关推荐

APP内打开