多层框架的层间位移角太小怎么办
zseyum
zseyum Lv.2
2015年04月29日 09:40:48
只看楼主

大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?

大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?
免费打赏
建筑精灵
2015年04月29日 22:15:43
12楼
还是要综合考虑,老师的话,多少有一点道理,抗震等级和位移角无关,但是和轴压比有关,和柱截面有关,这样会影响到位移角
回复
老王在隔壁
2015年04月29日 22:16:30
13楼
你们老师扯淡,别听她的
回复
洞房不败之玉女
2015年04月30日 08:58:53
14楼
justin52 发表于 2015-4-29 21:53 抗震等级与位移角无关喔他抗震等级都取错了。五层的框架教学楼。抗震等级要提高一级的。后面算得再多也没啥意思。
回复
大漠长风
2015年04月30日 16:47:26
15楼
这五层,我毕业的时候都是手算的
回复
洞房不败之玉女
2015年05月01日 09:19:58
16楼
yangguang879 发表于 2015-4-30 16:47 这五层,我毕业的时候都是手算的那个手算就是应付毕业设计而已。又不能出施工图
回复
不动如山
2015年05月01日 20:32:29
17楼
你最好把总信息发上来,才能知道你的参数哪里错
回复
大漠长风
2015年05月04日 10:06:46
18楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-1 09:19 那个手算就是应付毕业设计而已。又不能出施工图施工图是手画的
回复
lgdong2011
2015年05月04日 10:42:49
19楼
结构布置
有的是 位移角控制 有的是轴压比控制 有的是为了实现建筑控制

你们考试说的片面了
回复
fengkuang2055
2015年05月04日 15:58:12
20楼
加大柱距,减小梁高
回复
guoyong1798
2015年05月04日 17:08:55
21楼
可能柱子布置太密,抽柱,减小梁高。要么看看你是不是 荷载、地震参数输入对了。