多层框架的层间位移角太小怎么办
zseyum
zseyum Lv.2
2015年04月29日 09:40:48
只看楼主

大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?

大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?
免费打赏
light88
2015年04月29日 09:49:48
2楼
那只能减小梁高了,如果梁高也够小了那就这样了
回复
co1427436613441
2015年04月29日 09:55:26
3楼
轻轻的飘过:lol 。。。。。
回复
flymain
2015年04月29日 09:58:40
4楼
350*350的柱子不行吗?
回复
zseyum
2015年04月29日 09:59:03
5楼
lighth715 发表于 2015-4-29 09:49 那只能减小梁高了,如果梁高也够小了那就这样了我再算一下吧,要是不行的话,1/900除了不经济,对结构没什么影响吧
回复
flymain
2015年04月29日 09:59:09
6楼
或者增大跨度,减少柱子数量
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 11:43:54
7楼
哪来的不经济啊?你老师就是在扯淡?你这是几度地区的?我觉得你柱子截面取五百都不一定够。你参数输错了吧。抗震等级去错了,教学楼要提高一级的。把你的建筑图传上来
回复
zseyum
2015年04月29日 12:03:53
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 11:43 哪来的不经济啊?你老师就是在扯淡?你这是几度地区的?我觉得你柱子截面取五百都不一定够。你参数输错了吧 …不行啊,抗震等级提高一级,轴压比又不满足了,建筑图上传了,帮我看看哪里出错了,谢谢=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 5 1 348 13.21 13.16 3600. 348 0.85 0.84 1/4259. 99.9% 1.00 4 1 279 12.40 12.35 3600. 279 1.74 1.73 1/2072. 44.8% 1.58 3 1 210 10.70 10.65 3600. 210 2.52 2.51 1/1430. 26.4% 1.62 2 1 141 8.20 8.17 3600. 141 3.18 3.17 1/1132. 23.8% 1.56 1 1 72 5.03 5.01 4600. 72 5.03 5.01 1/ 914. 99.9% 1.32 X方向最大层间位移角: 1/ 914.(第 1层第 1塔) === 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 5 1 348 13.21 13.16 3600. 348 0.85 0.84 1/4258. 99.9% 1.00 4 1 279 12.40 12.35 3600. 279 1.74 1.73 1/2071. 44.8% 1.58 3 1 210 10.70 10.66 3600. 210 2.52 2.51 1/1430. 26.4% 1.62 2 1 141 8.21 8.17 3600. 141 3.18 3.17 1/1131. 23.8% 1.56 1 1 72 5.03 5.01 4600. 72 5.03 5.01 1/ 914. 99.9% 1.32 X方向最大层间位移角: 1/ 914.(第 1层第 1塔) === 工况 3 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 5 1 409 13.13 12.95 3600. 409 0.85 0.83 1/4260. 99.9% 1.00 4 1 340 12.32 12.15 3600. 340 1.72 1.70 1/2095. 43.9% 1.57 3 1 271 10.63 10.49 3600. 271 2.47 2.44 1/1455. 25.6% 1.61 2 1 202 8.18 8.07 3600. 202 3.11 3.07 1/1157. 27.3% 1.54 1 1 133 5.08 5.00 4600. 133 5.08 5.00 1/ 905. 99.6% 1.36 Y方向最大层间位移角: 1/ 905.(第 1层第 1塔) === 工况 4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 5 1 409 13.15 12.97 3600. 409 0.85 0.83 1/4255. 99.9% 1.00 4 1 340 12.33 12.16 3600. 340 1.72 1.70 1/2093. 43.9% 1.57 3 1 271 10.65 10.50 3600. 271 2.48 2.45 1/1453. 25.6% 1.61 2 1 202 8.19 8.08 3600. 202 3.11 3.08 1/1156. 27.3% 1.54 1 1 133 5.09 5.01 4600. 133 5.09 5.01 1/ 904. 99.5% 1.36 Y方向最大层间位移角: 1/ 904.(第 1层第 1塔)
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 14:44:53
9楼
你建筑图就那几根线么?还是说你少传了?柱网尺寸是4200还是8400的。你这上面什么都没有?还有就是你点上双向地震干嘛?你位移比超1.2了?抗震等级不是你想不想提高的问题?轴压比超那是因为你柱子截面太小。你这是在几度区?参数都输入错误算的根本没意义?
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 14:49:00
10楼
经济不经济主要是看面积质量。在结构设计信息WMASS.OUT里面。框架是11~13.在这个范围说明柱子梁截面取的还合理
回复
justin52
2015年04月29日 21:53:38
11楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 11:43 哪来的不经济啊?你老师就是在扯淡?你这是几度地区的?我觉得你柱子截面取五百都不一定够。你参数输错了吧 …抗震等级与位移角无关喔
回复

相关推荐