如何更换消防水泵的海底阀?求解!
co1430201090595
2015年04月28日 16:31:43
只看楼主

企业消防栓水泵,海底阀损坏,导致水泵抽不上水,管网没水,,需要更换海底阀,请问具体步骤怎样,第一步应该怎样做,第二步第三步呢?还需要其他什么器材工具辅助 大神们,快浮出水面吧,等待你们跟帖赐教!

企业消防栓水泵,海底阀损坏,导致水泵抽不上水,管网没水,,需要更换海底阀,请问具体步骤怎样,第一步应该怎样做,第二步第三步呢?还需要其他什么器材工具辅助
大神们,快浮出水面吧,等待你们跟帖赐教!
免费打赏
版专攻
2015年04月29日 08:24:54
2楼
不知道你们这个是什么时候设计的,一直都让自灌式吸水的,怎么还会有这样的情况?你说的是底阀吗?在水泵吸水管顶端设置的?换着应该比较麻烦,看看吸水管能不能带底阀拆了捞上来
回复
lyz230103
2015年04月29日 14:08:43
3楼
看来只能放水检修了。不允许设底阀,想办法改吧,或加吸水真空泵了
回复
toumingweixiao000
2015年04月29日 19:20:12
4楼
1、水池放空
2、更换底阀
3、水池注水
4、调试
回复
xmf777999
2015年04月30日 05:36:15
5楼
水池放空
2、更换底阀
回复
yxq201413
2015年04月30日 09:49:52
6楼
楼上都对....
回复
babeimozun
2015年05月03日 18:21:48
7楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:05 编辑 版专攻 发表于 2015-4-29 08:24 不知道你们这个是什么时候设计的,一直都让自灌式吸水的,怎么还会有这样的情况?你说的是底阀吗?在水泵吸 …其实对于消防水池比消防水泵低的这种情况,可以是必须要采用同步自吸消防泵的。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。该泵无需加底阀。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
babeimozun
2015年05月03日 18:24:46
8楼
lyz230103 发表于 2015-4-29 14:08 看来只能放水检修了。不允许设底阀,想办法改吧,或加吸水真空泵了其实对于消防水池比消防水泵低的这种情况,是必须要采用同步自吸消防泵的,该泵无需加底阀,而且普通消防泵再加真空泵组合,国家也是不允许的,因为采用真空泵的方案不保险,很难实现全自动化。而同步自吸消防泵自吸高度可达8.5m,开机即出水,出水时间可达零秒,拥有国家消防部门出示的消防检验报告。而普通消防泵加底阀这种情况经常因为底阀的损坏或夹杂颗粒而导致无法上水。需要详细了解的可以加我QQ1214870498
回复
babeimozun
2015年05月03日 18:28:12
9楼
其实对于消防水池比消防水泵低的这种情况,是必须要采用同步自吸消防泵的,而普通消防泵只能在消防水池的最低水位依然比泵体低的工况使用。而同步自吸消防泵无需加底阀,自吸高度可达8.5m,开机即出水,出水时间可达零秒,拥有国家消防部门出示的消防检验报告。而普通消防泵加底阀这种情况经常因为底阀的损坏或夹杂颗粒而导致无法上水。需要详细了解的可以加我QQ1214870498。尤其是在安全环保非常严格的今天,请慎重,根据自己公司情况决定是否需要消防整改
回复
yx123698
2015年05月05日 20:04:31
10楼
修起来比较麻烦
回复
小草瑜
2015年05月06日 08:30:08
11楼
估计只能放空更换了
回复

相关推荐

APP内打开