1、空调主机机试运转 1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行; 2)、各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠; 3)、制冷机组的负荷试运转要符合下列要求: A、按要求供给冷却水,进出水温度满足设计要求; B、启动运转的程序要符合设备技术文件的规定; C、运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常; D、与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求。
1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行;
2)、各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠;
3)、制冷机组的负荷试运转要符合下列要求:
A、按要求供给冷却水,进出水温度满足设计要求;
B、启动运转的程序要符合设备技术文件的规定;
C、运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常;
D、与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求。
2、冷却塔试运转
A、检查电机电流及绝缘、接地等情况,调试电机正反转,使之符合正确旋向;
B、检查传动皮带松紧度,减速器打黄油,风车叶片角度调整;
C、检查挡水器有无异物阻塞,散热片有无损坏,顺风板固定是否良好,浮球阀开关水位调整,水盘内杂物清除,出水网清除杂物;
D、多组水塔并联组合时,调节连通管,确保各水塔水位保持同水平面高度。
3、泵类试运转水泵试运转要符合下列要求:
A、各固定连接部位不能有松动;
B、转子及各运动部件运转要正常,不能有异常声响和摩擦现象;
C、附属系统的运转要正常,管道连接要牢固无渗漏;
D、各润滑点的润滑油温度,密封液和冷却水的温度均要符合设备技术文件的规定,润滑油不能有渗漏和雾状喷油现象;
E、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均要灵敏、正确、可靠;
F、泵在额定工况点连续试运转时间不得小于2小时。
4、组合式空调机组试运转
A、检查设备组件是否完备无缺;电气系统、控制系统是否完好;
B、用手盘动叶轮,看有无卡阻、刮擦现象;
C、对设备进行点动试转,观察电机、叶轮旋转方向是否正确,看叶轮是否有刮擦现象,是否有震动及噪声;
D、如上述程序完成,且正常,则进行设备的试运转,在额定电压、转速下运转时间不少于2小时。
5、水流量、温度和水平衡调试
水流量、温度和水平衡调试运转最低不少于48h;
A、检查水流量是否满足设计要求,水源或地源侧的供水情况和流量是否满足设计要求;
B、检查水泵的扬程是否满足设计要求;
C、检查冷冻水和冷却水的初始温度、换热温度是否满足设计、温度负荷是否正常;
D、检查管网及末端各部位水力平衡度,并进行修正调整各项调试工作完成后如实填写调试报告,并对调试中出现的各种状况进行整改。
6、末端风机盘管及水系统调试
A、风机盘管的档位控制正确,显示屏清晰;
B、风机盘管运行无噪音或卡涩现象,电动二通阀启动灵活;
C、检查水系统管路应无渗漏现象;
D、与设备连接的软管与出风口出风无漏风现象、出风风速、温度正常各项调试工作完成后如实填写调试报告,并对调试中出现的各种状况进行整改。