关于确定抗震等级所用采用的房屋高度起算点的问题
smallnemo
smallnemo Lv.2
2015年04月28日 11:32:51
只看楼主

结构新人,想请教下一个问题。抗规6.1.2的表格上确定房屋抗震等级时其中一个标准是高度是否大于24m。在表6.1.1下面的注的第一条写到“房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)”问:表格6.1.2的高度是否也采用此规定。室外地面应该是指室外地坪的高度? 同时房屋高度的起算点从室外地面起算的出发点是什么(有什么依据)? 室外绿化对房屋抗震的影响应该是很小的,是否可以把嵌固端作为起算点?

结构新人,想请教下一个问题。
抗规6.1.2的表格上确定房屋抗震等级时其中一个标准是高度是否大于24m。
在表6.1.1下面的注的第一条写到“房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)”

问:表格6.1.2的高度是否也采用此规定。室外地面应该是指室外地坪的高度?
同时房屋高度的起算点从室外地面起算的出发点是什么(有什么依据)?
室外绿化对房屋抗震的影响应该是很小的,是否可以把嵌固端作为起算点?

希望各位大神指导解惑!



免费打赏
smallnemo
2015年04月28日 11:42:10
2楼
自己顶一下
回复
结构生活
2015年04月28日 15:38:59
3楼
表6.1.2条当然适用了,这是毫无疑问的。高规的2.1.2条也有专门的定义啊,至于你说的出发点是什么?有什么依据?我想首先这个谈不上什么出发点,依据就是规范规定啊。你说的什么绿化对抗震的影响?什么意思,不懂。规范已经说的很清楚了,我想不能把嵌固端作为起算点吧