伸缩后浇带的位置能从楼梯通过吗?
dengken2007
2007年10月21日 02:29:12
来自于建筑施工
只看楼主

现在设置伸缩后浇带的位置,结果只能从楼梯通过这样做,对楼梯会有什么影响吗?施工好做吗?

现在设置伸缩后浇带的位置,结果只能从楼梯通过

这样做,对楼梯会有什么影响吗?
施工好做吗?
免费打赏
xhb19730826
2007年10月22日 13:20:07
2楼
最好选择其他地方
回复
jiang_yue2004
2007年10月22日 20:10:27
3楼
~~可以 1/3处~~
回复
dengken2007
2007年10月23日 00:33:17
4楼


为什么呢?有什么影响吗?

也是没有办法了才从楼梯通过的
回复
gq112233
2007年10月26日 13:11:47
5楼
最好别,太麻烦了,每层还比平面上长,划不来,甲方不愿意的
回复
guoliang618
2007年10月27日 08:57:53
6楼
为什么只能从楼梯通过呢?我是施工的,这样做很不妥呀!
回复
dengken2007
2007年10月28日 01:09:38
7楼


什么意思啊?
我没有弄明白你说的意思,什么是"比平面上长"?
回复
gq112233
2007年10月28日 13:23:54
8楼
可能我理解错了,我想成了你把伸缩缝从楼梯板处通过,楼梯板是斜长,肯定比平面板长.
仔细想了想,这还得跟你的结构类型有关,如果是框架,55米内可以不设温度伸缩缝,你看看你的结构类型是什么,查一查它们的规范设置长度,如果保温做的好的话,也可以不设,我老师(一注结构师)就做过一个一百多米的钢结构,就没设缝,不过外墙和屋面保温要求较高,你根据你的实际情况综合考虑.我个人认为在楼梯处设伸缩缝建筑立面也不好处理(立面通缝穿楼梯间窗了),楼梯间梁、板的结构形式也变成了悬挑受力,配筋得重新计算。
我以前也没遇到过,与楼主同学习哈
回复
gq112233
2007年10月28日 13:32:12
9楼
请问楼主什么是“伸缩后浇带”,如果是伸缩缝的话,从基础以上断开了,怎么还要后浇啊,你把我绕晕了~~哈哈
回复

相关推荐