消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
likai3910
likai3910 Lv.2
2015年04月27日 17:18:32
只看楼主

消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率

消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
免费打赏
lingxuct
2015年04月27日 18:38:13
2楼
火灾强切时不切消防泵的电源,发电机只作应急电源用!

刚停电就发生火灾(碰巧了),500KW发电机也能让220KW泵启动。
回复
hanzhg54
2015年04月27日 18:58:11
3楼
变频启动没有问题。
回复
beida_energy
2015年04月27日 23:14:28
4楼
对,最好是变频启动。
但还真是没见过消防用变频器启动的,因为经常不用的复杂系统,用的时候不一定能正常运行。
回复
electricity
2015年04月28日 09:03:20
5楼
220KW用500发电机,直起不行吧?
回复
electricity
2015年04月28日 09:10:35
6楼
不同规范有不同的定义。以前主流观点是不能变频,可软启。但最新的水规50974-2014明确不宜使用有源器件启动。

那这样的话,只能让柴发足够大了。
回复
beida_energy
2015年04月28日 12:22:24
7楼
electricity 发表于 2015-4-28 09:03 220KW用500发电机,直起不行吧?直接启动肯定不行,但变频软启动就可以。但真没见这么干的!
回复
dongjiange3553
2015年04月28日 12:47:35
8楼
两台泵吧,一用一备,变频没问题,规范不让用,软起现实情况用的很多,软起随不是有源器件,但都是电力电子器件,原来功率小,直起或星三角,现在功率大,满足电压损失,电机能起来就行,电压损失不低于额定电压65%就行
回复
北方郎
2015年04月28日 12:57:16
9楼
用柴拖泵吧,大哥
回复
qq_1466490963663
2016年06月21日 14:46:52
10楼
柴拖泵,简单又保险
回复
qq_1466490963663
2016年06月25日 09:11:09
11楼
新规不允许有源器件启动,这样带不起来。消防不是小事,所以最好将发单机配置足够大。
回复

相关推荐

APP内打开