后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工?
后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
2楼
构造手册中,后浇带有二种做法,一种是钢筋不断,但弯折;另一种是钢筋断开,搭接
我选第二种,钢筋断开,但在后浇带范围内通长搭接,待主体全部完工后,准备浇筑后浇带时在焊接钢筋。
其实后浇带怎么做都不方便,跨度小还好说,跨度大了,相应的荷载也大,施工时支撑到顶,没哪家施工单位愿意;最好的办法是设双柱。
回复
3楼
一丁 》用于温度目的的后浇带,结构混凝土与后浇缝混凝土前后相距一周
我认为不行,出于此目的设后浇带,是根据 混凝土结构设计规范 GBJ10-89 表6.1.1的要求,或建筑的要求不设双柱,经一年检验无事
规范也有一定的“保守度”--概率,一年未裂并不能保证50年
后浇带我也常做,目前很少发现裂缝,即便有了,一句话:这里是会开裂,这是后浇带,设计考虑了这个因素。其实是一种偷懒的做法。
回复
4楼
顺带说个故事(真人真事)
几年前,我师父家搞装修,预制板,找平未压光,请本地质量最好、最负责、最信得过、关系最好的施工队伍贴地面砖(500X500),施工质量真好。
住了一年多,经过了春夏秋冬,没事
再一年,秋转冬时,暴热了几天,骤冷(在一个晚上),半夜听见客厅传来很大的声响,看,地面砖全在跳,疑地震(我处不设防),举家狂奔至空旷处。冷啊!
看周围平静,回家,地面砖没碎,一条条全架在一起。
水泥都没用了,一块块摆好就算了,也折腾了一晚。
第二天上班,有三家出现这种现象,别人仅几块
分析:1)温度变化太大,地面砖与结合层收缩不一致。
2)施工单位太认真,留缝留的太小。
也有,房间隔断采用木柜(设计时二间房中间墙取消),贴地面砖紧捱柜底(未留缝),天气变化,柜子歪了的事情也发生过。
回复
5楼
关于后浇带,在下认为:
1.后浇带主要有两个作用:其一,避免在浇筑较长构件时因混凝土收缩(化学收缩及干缩变形)而开裂。其二,在某些情况下设置后浇带可取消沉降缝。
2.后浇带并不能消除构件(或结构)因环境温度变化而引起的温度应力。显而易见,设置后浇带后构件(或结构)仍然会因温度变化引起温度应力。
3.后浇带处的钢筋并不需要特殊处理。无须担心因混凝土收缩而导致后浇带处的纵向钢筋受拉屈服。这是因为:后浇带两侧的混凝土因受钢筋的约束而收缩变形并不是很大,与钢筋屈服时的应变比较相去甚远。以Ⅱ级钢为例,其屈服时的伸长率可达4%以上(δ≥22%),若将后浇带长度定为一米,假设应变达到0.4%,其变形可达4mm(事实上变形并不限于这一米的范围),而我们一般情况下能见到的裂缝最大不过2~3毫米,不知是否有人见过更宽的裂缝?因而可认为,此时钢筋并未屈服,不过产生一定的预应力而已。
4.设置后浇带仅解决了构件中段的较大收缩裂缝,而在后浇带两侧的构件中仍然可能存在肉眼不可见的细微收缩裂缝。
5.采用“膨胀带”代替“后浇带”是个较好解决收缩裂缝的办法。亦可不用“膨胀带”而整个构件采用“自应力混凝土”浇筑,调整膨胀剂的比例,以补偿混凝土的收缩,或建立微弱的压应力。
回复
6楼
我是大淑女 发表于 2015-4-27 10:49 关于后浇带,在下认为: 1.后浇带主要有两个作用:其一,避免在浇筑较长构件时因混凝土收缩(化学收缩 …哥们说的很好
回复