本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 22:57 编辑 请帮助分析C30抗渗p6混凝土浇筑一小时后出现裂纹是什么原因?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 22:57 编辑
请帮助分析C30抗渗p6混凝土浇筑一小时后出现裂纹是什么原因?
2楼
如果能排除模板支撑的问题,一般说来属于混凝土收缩裂缝,预防措施是增加抹面收光次数,处理方法为封闭处理。若裂缝很多,则可能是混凝土外加剂掺量和适应性的问题,此时可向商混公司索赔。处理方法可在板面上增加网筋混凝土加强层。以上是个人经验,供参考。
回复
3楼
二次抹面 你这浇筑完了 刚初凝 还没收面呢
回复
4楼
水灰比大了。
回复
5楼
还是重新核定一下配比吧,1小时就这样,太夸张了
回复
6楼
二次收面,压光。
浇筑时少加水。
负弯矩筋向上提,保证上面保护层百度。
大跨度板向上起拱。
回复