我单位做接地现场图片
wlz163dyx
wlz163dyx Lv.5
2015年04月25日 00:42:59
来自于防雷减灾
只看楼主

我单位做接地现场图片

我单位做接地现场图片

2015-04-17 09.43.35.jpg


2015-04-17 09.48.31.jpg


2015-04-17 09.48.49.jpg


2015-04-17 09.49.34.jpg


2015-04-17 10.08.15.jpg


2015-04-17 10.08.25.jpg


2015-04-17 10.11.19.jpg


2015-04-17 10.13.43.jpg


2015-04-17 10.24.03.jpg


2015-04-17 10.24.28.jpg


2015-04-17 10.25.02.jpg


2015-04-22 15.23.47.jpg


2015-04-22 15.26.22.jpg


2015-04-22 15.35.57.jpg


2015-04-22 15.40.33.jpg


2015-04-22 15.41.54.jpg


2015-04-22 16.15.35.jpg


2015-04-23 09.09.37.jpg


2015-04-23 09.09.47.jpg

免费打赏
gaolibohy
2015年05月03日 23:25:13
32楼
又长见识了,:)
回复
房地产安装
2015年05月04日 08:59:41
33楼
第一次见这种做法,看着很不错,学习了。
回复
jinjun198716
2015年05月04日 13:45:27
34楼
楼主,我想问下,镀铜钢与用电设备及接地端子板之间是怎么焊接的,如果可以的话发点照片上来看下,谢谢!
回复
长安臭蛋
2015年05月04日 15:12:44
35楼
学习中,张知识了
回复
doudoupzh
2015年05月04日 16:44:25
36楼
我们施工过程接地线一般用的是镀锌扁铁或者镀锌圆钢,镀铜很少用。
回复
peopleynzdl
2015年05月04日 17:25:49
37楼
学习了,不错!
回复
wlz163dyx
2015年05月04日 20:22:16
38楼
jinjun198716 发表于 2015-5-4 13:45 楼主,我想问下,镀铜钢与用电设备及接地端子板之间是怎么焊接的,如果可以的话发点照片上来看下,谢谢!镀铜钢连接用放热焊(火泥焊),放热焊有一套模具、还有配套的焊粉,想调料袋一样。或者最简单用电焊,然后在焊口处做防腐
回复
wlz163dyx
2015年05月04日 20:24:49
39楼
电焊焊接,然后刷漆
回复
powerdxh
2015年05月05日 16:14:43
40楼
好知识,学习了!
回复
powerdxh
2015年05月05日 16:16:22
41楼
请教一下楼主,干变接地,是外壳接地?还是中性点接地? 还有那个柜体接地,是柜体外壳接地? 此配电系统是TN-S系统?还是TN-C-S系统?谢谢!