消防水池在建筑物一层,消防取水口怎么做?
yuanzhw
yuanzhw Lv.2
2015年04月24日 23:41:30
只看楼主

消防水池储存了室外消火栓用水,非要做取水口, 怎么做? 室外做个取水井 用DN400管连接 水不是漫出去了? DN400的管道是如何与消防车连接的?

消防水池储存了室外消火栓用水,非要做取水口, 怎么做? 室外做个取水井 用DN400管连接 水不是漫出去了? DN400的管道是如何与消防车连接的?
免费打赏
云飘飘
2015年04月25日 07:46:29
2楼
如果不是在室内,检修口作为取水口。
回复
yuanzhw
2015年04月27日 19:36:06
3楼
云飘飘 发表于 2015-4-25 07:46 如果不是在室内,检修口作为取水口。关键是在室内
回复
zhangmingjunxj
2015年05月13日 20:25:03
4楼
做个消火栓
回复
liyanfei31
2015年05月14日 09:46:21
5楼
在取水口与消防水池的连接管上设置阀门井,阀门注明:平时关闭,消防时由消防队员打开。
可参见新疆图集 《新12S6》P141页 消防取水口的做法。
回复
lyz230103
2015年05月14日 10:38:11
6楼
建议设一个消防车吸水管快速接口,接口和水池间设阀门控制。其他方式打开阀门后水会漫出来,同时和消防沟通确认
回复
小草瑜
2015年05月14日 16:53:36
7楼
取水口与消防水池连通管设阀门可行
回复
温文尔雅k
2015年05月14日 17:24:29
8楼
路过学习...
回复
tfu2006
2015年05月17日 18:27:33
9楼
我也正遇这个问题,,,,,
回复
fabiopaim
2015年05月18日 16:35:14
10楼
05S4 最后几页看
回复
c181719653
2015年05月19日 16:46:54
11楼
同意 地下室的做法
回复

相关推荐

APP内打开