本帖最后由 mangueiyou 于 2015-4-25 09:02 编辑 求助各位师傅们 ,我厂一台50吨双粱起重机,主钩吊起钢水上升就没反应 下降好使,故障时断时续接连好几次,每次我一到现场就好使了,不加负载上升都好使然后我告诉司机如果在发现此故障不要直接3档(一共3档)启动,昨晚又发现此故障司机先从一档启动又好使了,请问各位师傅这是什么故障,怎么处理。用于控制切电阻的气囊式继电器(施耐德滴)辅助触点已清灰并导通。谢谢了 电机是75千瓦的
本帖最后由 mangueiyou 于 2015-4-25 09:02 编辑
求助各位师傅们 ,我厂一台50吨双粱起重机,主钩吊起钢水上升就没反应 下降好使,故障时断时续接连好几次,每次我一到现场就好使了,不加负载上升都好使然后我告诉司机如果在发现此故障不要直接3档(一共3档)启动,昨晚又发现此故障司机先从一档启动又好使了,请问各位师傅这是什么故障,怎么处理。用于控制切电阻的气囊式继电器(施耐德滴)辅助触点已清灰并导通。谢谢了 电机是75千瓦的
2楼
供电线路或者控制电机供电的主电路有接触不良的故障,慢慢检查。
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2015-4-24 21:24 供电线路或者控制电机供电的主电路有接触不良的故障,慢慢检查。谢谢 以全部检查 未发现
回复
5楼
本帖最后由 wlz163dyx 于 2015-4-24 22:22 编辑
那就加个继电器,必须从一档启动,然后一档接通后2、3档才能接通。
你用的应该是滑环电机切电阻的,一档时转矩最大
用什么制动,再检查检查制动是否打开
回复
7楼
不确定是怎么控制的,是组合开关直接控制接触器还是组合开关通过PLC控制接触器呢?
明确了控制方式才可以查下去。
回复
8楼
是接触器制动的
回复
9楼
是联动控制台控制接触器的
回复
10楼
当出现带负荷直接用3档上升出现主钩电动机无反应时,可检查与主钩接触器串联的过流继电器是否动作了。由于用3档带负荷上升时,串接在转子绕组的电阻最小,容易造成电动机启动电流很大,如过流继电器整定值偏小,很容易动作。如是此原因,可适当调高过流继电器的动作值。
回复
11楼
顶楼上的
:lol
回复
12楼
mangueiyou 发表于 2015-4-25 02:59 是接触器制动的什么叫接触器制动呢?
回复
13楼
好资料,大家分析的好。