2楼
这是地下室外墙吧,貌似配不下吧。水平分布筋660.竖向分布筋1840.就算三排,水平就需要12@150.竖向16@100
回复
3楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-23 16:39 这是地下室外墙吧,貌似配不下吧。水平分布筋660.竖向分布筋1840.就算三排,水平就需要12@150.竖向16@100不是地下室,在一层,应该是墙长小于4倍的墙厚,就生成这种了,看不懂了
回复
4楼
pl 偏心受拉, 高规7.2.4
回复
5楼
我觉得应该这么算 6.6*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=3300mm2 再除3 就是1100mm2 再查板配筋表就可以了 对吗
回复
6楼
先不管箍筋,帮我想想配筋怎么配啊,这是框架剪力墙结构,9度区,墙厚做到了400,
回复
7楼
q450195 发表于 2015-4-23 16:59 不是地下室,在一层,应该是墙长小于4倍的墙厚,就生成这种了,看不懂了这个要按柱子设计了吧。把这个地方输成柱子试试看。
回复
8楼
捉急。PKPM说明书都不知道看么。
回复
9楼
39-25是Y向与X向单侧配筋。6.6-18.4是相应的箍筋
回复