区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则, 标准段洞身衬砌作业采用全液压自行式整体衬砌台车施工,非标准结构模板采用组合模板、脚手架支撑。 采用全断面模板台车地段,每环衬砌长度9m。采用拼装组合模板地段的灌注长度根据情况确定。均采用商品混凝土,泵送入模,振捣采用插入式及附着式振捣器捣固。混凝土运输:采用泵送商品混凝土送至衬砌地段。
区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则,
标准段洞身衬砌作业采用全液压自行式整体衬砌台车施工,非标准结构模板采用组合模板、脚手架支撑。
采用全断面模板台车地段,每环衬砌长度9m。采用拼装组合模板地段的灌注长度根据情况确定。均采用商品混凝土,泵送入模,振捣采用插入式及附着式振捣器捣固。混凝土运输:采用泵送商品混凝土送至衬砌地段。
(1)仰拱施工
1)轨道桥的安装
区间隧道采用小型翻斗车无轨运输,进行仰拱及其防水层施工时,需要一定的空间,加之混凝土需要一定强度,才能在上面铺轨通过车辆,为保持连续施工需要,需将施工段轨道架起一定高度,架起施工采用轨道桥,轨道桥结构型式详见图9-63:“轨道桥结构图”。
轨道桥长12m、高0.25m,上承式简支梁结构,净跨度10m,其上铺设行车桥面,可沿中线移动,后端支在已浇筑的仰拱上。下面填橡胶垫,对仰拱混凝土面进行保护,前进端支承在方木垛上,移动时用卷扬机牵引,桥下预留的空间能满足仰拱及其防水层施工。
2)仰拱钢筋绑扎
仰拱钢筋在防水层安装后进行,绑扎时对防水层采取保护措施,确保钢筋不穿破防水层。钢筋绑扎时要求轻拿轻放,钢筋两端头加塑料套管,不允许穿带钉鞋作业。施工顺序为:先绑扎底层钢筋,底层钢筋下设混凝土垫块控制保护层厚度。然后安设架立钢筋绑扎顶层钢筋。架立筋疏密均匀,保证符合设计要求,架立筋底层垫橡胶垫,混凝土浇筑到该位置时抽掉。底板钢筋绑扎牢固可靠,尽量避免电焊。
3)仰拱混凝土灌注
混凝土浇筑前,仰拱底部清理干净,经监理工程师检查合格后进行浇筑。混凝土浇筑采用泵送商品混凝土从前到后一次浇筑成型,人工摊铺,振捣器捣固,初凝之前抹平压光。为保证仰拱曲率,采用纵向挂五道线绳来控制。仰拱施工工艺流程见图9-64所示。
(2)隧道衬砌施工
1)隧道衬砌工艺流程
2)隧道衬砌施工步骤
① 准备工作:首先全面检查隧道中线、高程、断面净空尺寸,各项尺寸全部满足设计要求:其次按防水卷材铺设条件要求对喷射混凝土基面进行处理,对基面有明流水处要用水泥砂浆封堵或排水管引排;检查混凝土的输送设备和衬砌模板台车。
② 防水层铺设
③ 钢筋工程
隧道钢筋连接采用单面搭接焊接,焊缝长度≥10d。尽量减少现场焊接,现场焊接应在防水板上面加垫木板或石棉板隔热层,以免防水板被烧坏;钢筋与模板间设足够数量和强度的混凝土垫块,确保钢筋的保护层厚度。
a、钢筋的连接及安装
为保证钢筋接头的连接质量,并基于保护防水层的考虑,钢筋接头尽可能地安排在加工场内连接;对于必须在现场连接的,采用单面搭接焊接。钢筋连接应按规定抽取钢筋焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规范的规定。
钢筋的接头设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点位置大于10d。
受力钢筋焊接时,设在同一构件内的接头要相互错开。在任一焊接接头中心至长度为35d且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;若该区段在受拉区内,接头的受力面积占受力钢筋总截面积不超过50%。
焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不位于构件的最大弯矩。
绑扎接头保证搭接长度不小于35d,搭接时,中间和两端共绑扎三处,并必须单独绑扎后,再和交叉钢筋绑扎。绑扎接头受拉区不超过25%。