12楼
因为双切里面是隔离开关 没有分段能力,必须大于等于上级断路器开关 不然逻辑上说不通 等于是可以的 但一般大于
回复
13楼
交流电梯功率因数一般应该取0.5或0.6
回复
14楼
路过学习。。
回复
15楼
sh6932起名真难 发表于 2015-4-23 14:30 那不是双切箱的为什么又是小于呢那你来说说为啥?
回复
16楼
我有不同看法,楼主只是个切图。并没有看到全图。我们只看到了一个20KW的电梯。还有看到的是双切和进线的隔离开关。并不能就肯定没有别的负荷。至少,电梯井里的照明、维修负荷,基坑下的积水坑排水泵的我们都没看到,有没有其他负荷我们也不能肯定,也许还有另外一台并行的电梯也未尝可知,不能管中窥豹就说设计院的人就是吃干饭的,不负责任。不太合适吧?
回复
17楼
双电源是PC级,采用的是隔离开关,所以电流会比断路器的电流要大一些。
回复