为什么双切箱的开关要大于等于低压配电柜里的开关?

为什么双切箱的开关要大于等于低压配电柜里的开关?

`ZTR_%M7(E(W[N{M8CZ_VBB.png


})04Y3U(@Y%FNY%FVHDBF@S.png

fangbao123
2015年04月23日 10:50:48
2楼
:lol设计院有最总解释权
回复
beida_energy
2015年04月23日 10:52:35
3楼
它们是串联关系,总不能小于吧?
回复
qq_1410229352669
2015年04月23日 14:30:15
4楼
beida_energy 发表于 2015-4-23 10:52 它们是串联关系,总不能小于吧?那不是双切箱的为什么又是小于呢
回复
合十
2015年04月23日 16:25:22
5楼
功率 计算电流等截图出来才能综合判断
回复
海浪8116
2015年04月23日 18:37:25
6楼
本帖最后由 海浪8116 于 2015-4-26 22:51 编辑

从楼主的图上可知,是个典型设计不负责任的图,20KW的电梯,用100A的PC级双电源,而且要选用壳架电流160A的,他们是不会考虑经济问题的,因为前级的配出断路器已经给你限制了80A了,你下级再大有什么意义呢?我来试算一下,这个电梯的计算电流,Pe=20kw,Kx=1,cos&=0.8,那么Pjs=20KW,Ijs=200000/380*1.732*0.8=39A,如果我们把余量放到1.25倍的话,也是49A了,你再想想100A是不是太大了呢?
回复
ljphb
2015年04月24日 15:25:02
7楼
呵呵,太任性了。:D
回复
合十
2015年04月24日 17:41:59
8楼
海浪8116 发表于 2015-4-23 18:37 从楼主的图上可知,是个典型设计不负责任的图,20KW的电梯,用100A的PC级双电源,而且要选用壳架电流160A的 …计算错了。20kW算都不用算,计算电流应当是接近40A,双切开关取1.25倍。需要用到50A的转换开关,低压抽屉柜可选用63A的开关
回复
海浪8116
2015年04月24日 18:17:16
9楼
笔误了,发了以后就发现了,呵呵
回复
两只羊
2015年04月26日 15:27:58
10楼
学习,楼上大神些
回复
co1475027571209
2017年02月23日 14:32:13
11楼
楼上学习了 谢谢楼主