三路电源如何切换,求一次图纸。
calmsea2007
2015年04月23日 09:30:25
只看楼主

两路独立的市电已经可以通过ATS互为备用了,现在要求在加一路柴油机作为别用,这个怎么连接?

两路独立的市电已经可以通过ATS互为备用了,现在要求在加一路柴油机作为别用,这个怎么连接?
免费打赏
hanzhg54
2015年04月29日 18:26:53
12楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-29 18:34 编辑 ccc___ 发表于 2015-4-29 16:13 简单了,不必考虑双电源切换做的如何,只要外电源停电,应急母线总开关失压脱扣,辅助常闭触点启动发电机, …这个只是发电机和一条母线的关系,现在的问题是有两条系统母线1和母线2,两条母线都停电的情况下才具备发电机启动条件,接下来的问题是发电机启动后投向母线1还是母线2?我觉得发电机母线只需要和两条母线其中一条做联络即可。
回复
lingxuct
2015年04月29日 21:59:10
13楼
hanzhg54 发表于 2015-4-29 18:26 这个只是发电机和一条母线的关系,现在的问题是有两条系统母线1和母线2,两条母线都停电的情况下才具备发 …发电机与系统母线不发生关系,只与应急母线连接!
回复
谁知风雪
2015年04月29日 23:07:25
14楼
发生停电事故时,柴电需要自动启动吗?
回复
qian68747
2015年05月01日 14:29:56
15楼
楼主使用接触器互锁控制可以实现三路电源的切换
回复
大大阿迪个人
2016年11月14日 21:56:59
16楼
我也遇到这个问题,可以讨论下吗?QQ1556121673
回复
smartspring
2016年11月15日 10:27:21
17楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 10:04 个人意见:由柴油发电机可供电的母线应属“应急电源”,这段母线上应设置双电源全无电时能足开双电源供 … 新手进来学习一下。在下没有理解您上面提到的“并合上双电源下给应急母线供电的总开关”,您的意思是否指应急母线在正常电源正常工作时由正常电源供电,而在正常电源断电时才由应急电源供电?期待您的回复。
回复
lmoony8
2016年11月15日 14:17:03
18楼

谢谢楼主分享!学习学习
回复

相关推荐

APP内打开