三路电源如何切换,求一次图纸。
calmsea2007
2015年04月23日 09:30:25
只看楼主

两路独立的市电已经可以通过ATS互为备用了,现在要求在加一路柴油机作为别用,这个怎么连接?

两路独立的市电已经可以通过ATS互为备用了,现在要求在加一路柴油机作为别用,这个怎么连接?
免费打赏
qq_1423529138570
2015年04月23日 10:01:59
2楼
自行画下逻辑图吧,但三个开关是很难做到机械联锁的
回复
lingxuct
2015年04月23日 10:04:03
3楼
个人意见:

由柴油发电机可供电的母线应属“应急电源”,这段母线上应设置双电源全无电时能足开双电源供电的总开关,由这个总开关的辅助常闭触点启动柴油发电机,当柴油发电机建立电压后,自动合柴油发电机输出到应急母线的电源开关。

当双电源恢复有电时,自动跳开柴油发电机的输出开关,并合上双电源下给应急母线供电的总开关。

以上这些都需要有电气联锁。
回复
云飘飘
2015年04月23日 10:34:22
4楼
三个母线段,发电机居中,可以画个图纸一看就知道了。
回复
茶花姑娘。
2015年04月23日 17:34:55
5楼
自行画下逻辑图吧
回复
hanzhg54
2015年04月23日 18:42:11
6楼
这个可否?缺点是负载需要三条线。
QQ拼音截图未命名.png
回复
lingxuct
2015年04月24日 08:28:59
7楼
不知道应急段的负荷有多大,非应急段的负荷有多大,所指双电源切换是否包含非应急负荷?
回复
co1429667362944
2015年04月24日 09:31:50
8楼
在需要发电机供电的母线前加一个母联断路器,发电进线断路器和母联断路器用机械加电气联锁
回复
calmsea2007
2015年04月29日 14:16:05
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-24 08:28 不知道应急段的负荷有多大,非应急段的负荷有多大,所指双电源切换是否包含非应急负荷?应急的电源负荷时40kw,柴油发电机完全是给这个应急负荷做备用电源。
回复
calmsea2007
2015年04月29日 14:16:59
10楼
hanzhg54 发表于 2015-4-23 18:42 这个可否?缺点是负载需要三条线。非常感谢! 我觉得还得发电机应该作为最后一级的ATS的电源。
回复
lingxuct
2015年04月29日 16:13:23
11楼
calmsea2007 发表于 2015-4-29 14:16 应急的电源负荷时40kw,柴油发电机完全是给这个应急负荷做备用电源。简单了,不必考虑双电源切换做的如何,只要外电源停电,应急母线总开关失压脱扣,辅助常闭触点启动发电机,让发电机带应急母线,发电机出口开关是在发电机建立电压时才能自动合闸,外电源供电的总开关联锁发电机出口开关(系统电源不停时发电机出口开关不能合,系统电源开关在合的过程中必然会跳开发电机出口开关)。
回复